触头盒耐压打不过去
成套毛毛
2013年09月07日 13:12:10
只看楼主

高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,谢谢

高压柜KYN28-12柜子工频耐压,从电缆室看,触头盒外部上部对大弯板时有闪络放电,触头盒外部距大弯板最小间距为14mm,质检人员说不行,距离太小,
想请教,触头盒外部是如何对大弯板放电的,,触头盒外部对壳体(或接地极)之间是不是有距离要求,
谢谢
免费打赏
qq_1422692049971
2015年01月31日 16:36:03
33楼
学习学习了
回复
qq_1398755169161
2016年08月09日 17:09:40
34楼
dylan3940 发表于 2013-9-9 12:04 回复毛毛兄,你描述的不太清楚,最好能附个照片。但是从你描述的情况,我大概能估计出来是什么个情况。首 …好牛啊!!给赞
回复
jszj_dtx
2016年08月17日 16:17:03
35楼
这个一般都是触头盒厂家偷工减料造成的,要想耐压不击穿,只有加大触头盒与中隔板的距离!
回复
缺一天
2016年11月25日 21:58:32
36楼

说的有道理,厉害!
回复
co1480317457412
2016年11月29日 08:51:25
37楼
我觉得应该加绝缘板可靠
回复
yujian0112
2016年12月27日 11:52:12
38楼
你用的触头盒是150的吧,建议用190的,之前我们用大连那面的ZN12断路器,自己做的手车150的打耐压就是有问题,后来用190的,就没问题了,这是15年前的事情了,呵呵
回复
co1484619400453
2017年01月19日 11:41:55
39楼
应该是触头盒质量不好吧?导致耐压是触头盒爬电
回复