电压互感器接地问题讨论!?
sps412
sps412 Lv.11
2013年09月07日 11:28:28
只看楼主

本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑

如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:
这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!
请高人指正,先谢过!
补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

2.JPG


1.JPG


3.JPG

免费打赏
tiana365
2013年09月10日 15:36:59
13楼
图二你应该引出B相
回复
czy215co188
2013年09月10日 18:04:45
14楼
10楼的图是正确的,楼主的图一次测接地后测试是相电压了,不是线电压了
回复
海夜风
2013年09月10日 18:34:52
15楼
路过,顺便学习下~
回复
zxr2625
2013年09月10日 21:02:57
16楼
tiana365 发表于 2013-9-10 15:36 这张图纸是正确的,我们一直这么画你这张图是正确的,那高压侧B相接在哪???
回复
vbn
2013年09月10日 22:40:26
17楼
楼主的图让人起来蛋疼。感觉不是专们搞电气的人画的。
回复
xiangjun_1969
2013年09月10日 23:08:52
18楼
非专业的,路过,学习学习。。。。。。。。。
回复
swzjwzyq163
2013年09月12日 09:22:50
19楼
:lol:lol:lol
回复
tdming
2013年09月12日 13:02:41
20楼
9楼的贴图正确。如一次侧接地(如B相接地),就属短路。二次侧应接地,主要是为了安全。
回复
yuhai293711
2013年09月12日 15:58:45
21楼
先搞清楚是全绝缘的互感器还是半绝缘的互感器,然后才会有接不接地的问题。
回复
逍遥翁
2013年09月12日 22:57:46
22楼
10楼的图正确。