电压互感器接地问题讨论!?
sps412
sps412 Lv.11
2013年09月07日 11:28:28
只看楼主

本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑

如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:
这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!
请高人指正,先谢过!
补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

2.JPG


1.JPG


3.JPG

免费打赏
ssqqugamd
2013年09月13日 09:15:31
23楼
楼主的所有图一次、二次结线都不对。10楼xinye10上传的图正确。
回复
wangyuhua917
2013年09月13日 09:38:04
24楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
狂舞冰封
2013年09月13日 10:16:03
25楼
三张全错:lol
回复
wrgwrhr
2013年09月13日 10:49:46
26楼

这些都是错的
回复
bxy1977
2013年09月13日 17:17:26
27楼
改后是正确的。那是将YY接线为改全!
回复
s2070035
2013年09月14日 13:04:10
28楼
谢谢分享,学习下!
回复

相关推荐

APP内打开