电压互感器接地问题讨论!?
sps412
sps412 Lv.11
2013年09月07日 11:28:28
只看楼主

本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑

如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:
这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!
请高人指正,先谢过!
补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!

2.JPG


1.JPG


3.JPG

免费打赏
无纤尘
2013年09月07日 17:05:43
2楼
你的二次侧应该加上接地
回复
sps412
2013年09月07日 17:19:32
3楼
无纤尘 发表于 2013-9-7 17:05 你的二次侧应该加上接地二次侧是上端子接地的,所以图纸没画。我现在想知道一次侧接线到底哪个正确,为什么
回复
无纤尘
2013年09月07日 17:24:31
4楼
sps412 发表于 2013-9-7 17:19 二次侧是上端子接地的,所以图纸没画。我现在想知道一次侧接线到底哪个正确,为什么你修改之后的是正确的,一次侧不能接地,第一张图的人估计是把Y接法拿过来修改下没改好
回复
逸風
2013年09月09日 15:41:49
6楼
正在看。。。
回复
hq903624919
2013年09月09日 15:43:00
7楼
这些都是错的
回复
hcc7922183
2013年09月09日 16:24:25
8楼
没怎么看懂,修改后的图一次侧还能有压么。。还是说楼主这种画法表示的是一次侧连接的是两相?:L
回复
gdczlcl
2013年09月10日 08:05:14
9楼

支持,非常支持!
回复
xinye10
2013年09月10日 09:53:52
10楼
这图怎么看怎么别扭。网上随便搜一张:

1.jpg
回复
红苹果
2013年09月10日 10:25:13
11楼
如果确定是VV接法,看10楼的接法就行。。
楼主的两张图都是错误的,第二张修改的图是ABC一次引线错误,二次公共点未接地。
回复
tiana365
2013年09月10日 15:36:21
12楼
xinye10 发表于 2013-9-10 09:53 这图怎么看怎么别扭。网上随便搜一张:这张图纸是正确的,我们一直这么画