本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑
如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:
这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!
请高人指正,先谢过!
补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!



2楼
你的二次侧应该加上接地
回复
3楼
无纤尘 发表于 2013-9-7 17:05 你的二次侧应该加上接地二次侧是上端子接地的,所以图纸没画。我现在想知道一次侧接线到底哪个正确,为什么
回复
4楼
sps412 发表于 2013-9-7 17:19 二次侧是上端子接地的,所以图纸没画。我现在想知道一次侧接线到底哪个正确,为什么你修改之后的是正确的,一次侧不能接地,第一张图的人估计是把Y接法拿过来修改下没改好
回复
6楼
正在看。。。
回复
7楼
这些都是错的
回复
8楼
没怎么看懂,修改后的图一次侧还能有压么。。还是说楼主这种画法表示的是一次侧连接的是两相?:L
回复
9楼
支持,非常支持!
回复
10楼
这图怎么看怎么别扭。网上随便搜一张:

回复
11楼
如果确定是VV接法,看10楼的接法就行。。
楼主的两张图都是错误的,第二张修改的图是ABC一次引线错误,二次公共点未接地。
回复
12楼
xinye10 发表于 2013-9-10 09:53 这图怎么看怎么别扭。网上随便搜一张:这张图纸是正确的,我们一直这么画
回复