运行中的带电显示器能更换吗
cauchyss
cauchyss Lv.8
2013年09月06日 11:40:27
只看楼主

如题,10kV高压柜部分带电显示器外观有破损,想更换,不知道能否在高压柜运行时更换。如果可以,需要注意哪些方面。

如题,10kV高压柜部分带电显示器外观有破损,想更换,不知道能否在高压柜运行时更换。如果可以,需要注意哪些方面。
免费打赏
mulinchufeng
2013年09月22日 14:07:48
12楼
按安规是不能的,冒风险的话只能说做的了,但有危险
回复
caiyong2012
2014年03月29日 09:52:20
13楼

带电显示器的电源是直接从高压母线上取得,有危险,还是断电更换可靠
回复
lonemice
2014年03月29日 22:26:42
14楼
玩命啊,停电更换了,对自己和家人负责
回复
chjs001
2014年03月31日 17:30:10
15楼
不能直接更换,需把ABC二次线接地后可以
回复
zlry1989
2014年03月31日 22:49:05
16楼
可以更换,本人就更换过!如果只是带电显示器更换是可行的,现在大部分显示灯为可抽拔式,显示灯损坏可以直接更换;如果是带电显示器本体损坏,建议停电操作。不能停电在进行带电更换,先拆地线,用绝缘胶布包好,在拆其他线,拆一根包一根。在拆以前确认带电显示器不带其电气联锁。
回复
qq_1499827257788
2017年07月12日 10:41:50
17楼
1
回复

相关推荐