运行中的带电显示器能更换吗
cauchyss
cauchyss Lv.8
2013年09月06日 11:40:27
只看楼主

如题,10kV高压柜部分带电显示器外观有破损,想更换,不知道能否在高压柜运行时更换。如果可以,需要注意哪些方面。

如题,10kV高压柜部分带电显示器外观有破损,想更换,不知道能否在高压柜运行时更换。如果可以,需要注意哪些方面。
daheshops
2013年09月06日 12:31:28
2楼
等待高手。。不懂
回复
cjxxsld
2013年09月06日 14:41:05
3楼
由于进线端处于高电位,应该不能更换。
回复
lsl13816531792
2013年09月09日 22:51:10
4楼
abc短接对地更换
回复
zsphn6666
2013年09月16日 10:17:38
5楼
同意楼上的说法.
回复
anhuidiangong
2013年09月16日 12:41:59
6楼
可以更换的,我换过很多次,即使开路了,开路电压也不是很高的。
方法:先分别拆下ABC三个桩头,用胶布包好。然后拆地线,地线就不要包了。上的时候,顺序相反,注意穿好防护用具,站在木质凳子上面。
回复
sun19870127
2013年09月16日 12:56:26
7楼
10D303-2~3
回复
wboy8759
2013年09月16日 14:27:13
8楼
最好不要冒这种险,万一高压漏电。一般要求停电检修时更换。
回复
suxingjia
2013年09月17日 20:16:47
9楼
安全第一,停电更换。
回复
wjj379006005
2013年09月18日 11:40:24
10楼
带电显示器的电源是直接从高压母线上取得,有危险,还是断电更换可靠
回复
sjg9876
2013年09月22日 12:16:45
11楼
哦,来看看大侠们的高见,学习啦。
回复

相关推荐

APP内打开