本帖最后由 周助 于 2013-9-5 22:42 编辑 本文针对,还不太熟悉接地施工工艺的童鞋准备的,即(电气施工工艺)和(接地装置安装施工规程)分享给大家~~1 基本规定1.1 质量管理应符合现行国家标准《火电施工质量检验及评定标准》,施工过程管理应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。1.2 安装和检查用各类计量器具,应检定合格,使用时应在有效期内。2 接地施工附图:焊接部分涂刷沥青防腐漆
本文针对,还不太熟悉接地施工工艺的童鞋准备的,即(电气施工工艺)和(接地装置安装施工规程)分享给大家~~
1 基本规定
1.1 质量管理应符合现行国家标准《火电施工质量检验及评定标准》,施工过程管理应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。
1.2 安装和检查用各类计量器具,应检定合格,使用时应在有效期内。
2 接地施工附图:
焊接部分涂刷沥青防腐漆
地线转角立弯采用液压装置弯制成
分支地线连接工艺
电气设备金属外壳与接地干线连接工艺
电缆管引出接地线连接工艺
引上接地线加套保护钢管示例
图为接地线采用裸铜线施工时的铜绞线焊接后的接头
焊缝应平整无间断,无气泡、夹渣、咬边和未焊透等现象,并清除焊缝处焊渣
在导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上均匀涂刷15~100mm宽度相等的黄绿相间条纹标志漆,全厂应力求统一
图中所示接地施工还未结束,垂直接地体应垂直于地面,垂直接地体之间的距离应大于或等于其长度的2倍
电缆桥架接地工艺
钢柱接地工艺
6KV 配电室临时接地端子工艺
电缆桥架接地工艺
室内明敷接地线工艺
室内明敷接地及跨越门口接地工艺
明敷与引上线的接地连接工艺
水平连接工艺
明敷接地工艺
设备接地工艺
3 施工准备
2.1 施工方案(作业指导书)经审批,施工图纸等技术资料齐全。
2.2 敷设地线施工机具及施工用料已准备好。
2.3 工器具:大锤、手锤、平锤、弯制地线液压装置、台钳、钢锯、电焊机、切割机、卷尺、电锤、冲击钻、磨具、火药、地线平台等。
2.4 作业条件
2.4.1 厂区及主厂房零米以下接地装置施工时,地线沟开挖完毕符合设计要求,满足接地装置将埋设的深度。
2.4.2 厂房内(零米以上)主接地干线施工时,建筑工程屋顶、墙体及一次地面施工完。
2.4.3 敷设地线沿线照明满足施工要求。
4 材料和质量要求
3.1 扁钢、钢管或铜绞线、铅包钢棒的型号、规格应符合国家或部颁现行标准,符合设计要求,并有出厂合格证,相关质保资料齐全。
3.2 扁钢、钢管必须为热镀锌,镀锌层完整无剥落,无劈裂,外形完整无损;铜绞线施工焊接接头用的火药不能受潮。
5 施工工艺
4.1 工艺流程
4.2 施工工艺说明:
4.2.1 接地线领出来后应用平锤平直,平直过程中用力要均匀,不可损伤接地线本身及镀锌层,扁钢加工弯制时若镀锌层损坏应补漆。
4.2.2 开挖好接地线沟后,应及时将垂直接地体打入地下,以免土方倒塌造成返工浪费,垂直接地体之间的距离应大于其长度的2倍;回填土内不应夹杂石块,建筑废料或垃圾等(回土前需经监理检查验收),并分层夯实。
4.2.3 接地扁钢的焊接应采用搭接焊,焊接长度不小于扁钢宽度的二倍,至少满焊三个棱边(特殊情况下,焊接长度满足4倍扁铁宽度,可两个棱边焊接)。全部焊缝应平整无间断,无气泡、夹渣、咬边和未焊透等现象,并清除焊缝处焊渣,焊接部分应刷沥青防腐漆。
4.2.4 采用裸铜绞线作为主接地线施工时,需用钢丝刷去除铜绞线上的铜锈、污泥、油污,使接头保持清洁。
4.2.5 检查焊模与接头是否一致,焊模应轻拿轻放,首先用毛刷清洁焊模,清理干净后用烤把将焊模加热彻底去除焊模中的水气。
4.2.6 焊接后用钢丝刷清除接头上的焊渣,焊接部分应刷沥青防腐漆,用烤把将焊模加热去掉焊模内的残渣,待冷却后用毛刷将焊模清除干净,以备再用。
4.2.7 接地装置施工时,接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于地面以下0.6m。
4.2.8 主(辅)厂房各层接地干线均敷设于各层平台的二次地面以下(或符合设计要求)。当沿建筑物墙壁水平敷设或在墙上安装临时接地端子时,距地面高度宜为250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm,并均匀涂刷15~100mm宽度相等的黄绿相间条纹标志漆。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志,全厂应力求统一。