电气接地施工工艺,你们做对了吗?
fionatao
fionatao Lv.4
2013年09月05日 22:13:00
只看楼主

本帖最后由 周助 于 2013-9-5 22:42 编辑 本文针对,还不太熟悉接地施工工艺的童鞋准备的,即(电气施工工艺)和(接地装置安装施工规程)分享给大家~~1 基本规定1.1 质量管理应符合现行国家标准《火电施工质量检验及评定标准》,施工过程管理应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。1.2 安装和检查用各类计量器具,应检定合格,使用时应在有效期内。2 接地施工附图:焊接部分涂刷沥青防腐漆

本帖最后由 周助 于 2013-9-5 22:42 编辑


本文针对,还不太熟悉接地施工工艺的童鞋准备的,即(电气施工工艺)和(接地装置安装施工规程)分享给大家~~

1 基本规定
1.1 质量管理应符合现行国家标准《火电施工质量检验及评定标准》,施工过程管理应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》。
1.2 安装和检查用各类计量器具,应检定合格,使用时应在有效期内


2 接地施工附图:
1.jpg
焊接部分涂刷沥青防腐漆

2.jpg
地线转角立弯采用液压装置弯制成

3.jpg
分支地线连接工艺

4.jpg
电气设备金属外壳与接地干线连接工艺

5.jpg
电缆管引出接地线连接工艺

6.jpg
引上接地线加套保护钢管示例

7.jpg
图为接地线采用裸铜线施工时的铜绞线焊接后的接头

8.jpg
焊缝应平整无间断,无气泡、夹渣、咬边和未焊透等现象,并清除焊缝处焊渣

9.jpg
在导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上均匀涂刷15~100mm宽度相等的黄绿相间条纹标志漆,全厂应力求统一

10.jpg
图中所示接地施工还未结束,垂直接地体应垂直于地面,垂直接地体之间的距离应大于或等于其长度的2倍

11.jpg
电缆桥架接地工艺

12.jpg
钢柱接地工艺

13.jpg
6KV 配电室临时接地端子工艺

14.jpg
电缆桥架接地工艺

15.jpg
室内明敷接地线工艺

16.jpg
室内明敷接地及跨越门口接地工艺

17.jpg
明敷与引上线的接地连接工艺

18.jpg
水平连接工艺

19.jpg
明敷接地工艺

20.jpg
设备接地工艺

3 施工准备
2.1 施工方案(作业指导书)经审批,施工图纸等技术资料齐全。
2.2 敷设地线施工机具及施工用料已准备好。
2.3 工器具:大锤、手锤、平锤、弯制地线液压装置、台钳、钢锯、电焊机、切割机、卷尺、电锤、冲击钻、磨具、火药、地线平台等。
2.4 作业条件
2.4.1 厂区及主厂房零米以下接地装置施工时,地线沟开挖完毕符合设计要求,满足接地装置将埋设的深度。
2.4.2 厂房内(零米以上)主接地干线施工时,建筑工程屋顶、墙体及一次地面施工完。
2.4.3 敷设地线沿线照明满足施工要求

4 材料和质量要求
3.1 扁钢、钢管或铜绞线、铅包钢棒的型号、规格应符合国家或部颁现行标准,符合设计要求,并有出厂合格证,相关质保资料齐全
3.2 扁钢、钢管必须为热镀锌,镀锌层完整无剥落,无劈裂,外形完整无损;铜绞线施工焊接接头用的火药不能受潮

5 施工工艺
4.1 工艺流程
1.jpg

4.2 施工工艺说明:
4.2.1 接地线领出来后应用平锤平直,平直过程中用力要均匀,不可损伤接地线本身及镀锌层,扁钢加工弯制时若镀锌层损坏应补漆

4.2.2 开挖好接地线沟后,应及时将垂直接地体打入地下,以免土方倒塌造成返工浪费,垂直接地体之间的距离应大于其长度的2倍;回填土内不应夹杂石块,建筑废料或垃圾等(回土前需经监理检查验收),并分层夯实

4.2.3 接地扁钢的焊接应采用搭接焊,焊接长度不小于扁钢宽度的二倍,至少满焊三个棱边(特殊情况下,焊接长度满足4倍扁铁宽度,可两个棱边焊接)。全部焊缝应平整无间断,无气泡、夹渣、咬边和未焊透等现象,并清除焊缝处焊渣,焊接部分应刷沥青防腐漆。

4.2.4 采用裸铜绞线作为主接地线施工时,需用钢丝刷去除铜绞线上的铜锈、污泥、油污,使接头保持清洁

4.2.5 检查焊模与接头是否一致,焊模应轻拿轻放,首先用毛刷清洁焊模,清理干净后用烤把将焊模加热彻底去除焊模中的水气

4.2.6 焊接后用钢丝刷清除接头上的焊渣,焊接部分应刷沥青防腐漆,用烤把将焊模加热去掉焊模内的残渣,待冷却后用毛刷将焊模清除干净,以备再用。

4.2.7 接地装置施工时,接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于地面以下0.6m

4.2.8 主(辅)厂房各层接地干线均敷设于各层平台的二次地面以下(或符合设计要求)。当沿建筑物墙壁水平敷设或在墙上安装临时接地端子时,距地面高度宜为250~300mm与建筑物墙壁间的间隙宜为10~15mm并均匀涂刷15~100mm宽度相等的黄绿相间条纹标志漆。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志,全厂应力求统一。


不太明白的,赶紧来恶补下吧~~

1.jpg


20.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg

94194d5e07fc154d0c5c.zip
746 KB
立即下载
aa8029df50cdb88da342.zip
26.6 KB
立即下载
免费打赏
mystarshow
2013年09月06日 00:55:28
2楼
楼主来抱抱, 太感谢了,正在找这方面的资料!
回复
dianqipanli
2013年09月06日 04:43:10
3楼
谢谢楼主提供资料。
回复
小陆哥
2013年09月06日 08:36:40
4楼
观感质量还算不错,但是还有一些小问题,如果评杯的话可能会被提到。
1、室内明接地的标识未做(应该是施工未完成吧);
2、接地线必须是黄绿双色,线管或不带电金属及设备外壳等接地用宜用多股的软芯电线;
3、接地扁钢出地坪时应套钢管保护,钢管应可靠接地并做防火封堵;
4、桥架支架必须接地。
室内墙上明敷接地应该是有临时接地端子的(图纸中有标明),有些质检站要求扁钢表面全部刷黄绿漆,不能间隔一段刷一段,最好与质检站沟通一下。
另,再说一个与接地无关的问题,电线、电缆穿管进桥架做法是错误的,观感质量也不好,评杯的话是个大问题。

playyoung:为什么桥架支架必须接地?给个理由?镀锌桥架和支架已经形成等电位联接了,为何支架还必须接地,没有规范要求桥架支架必须单独接地

回复
tm1234567891
2013年09月06日 09:29:58
5楼
多谢楼主,辛苦了啊
回复
abc_shenhai
2013年09月06日 09:45:18
6楼
感谢楼主 无私奉献
回复
jigeabu
2013年09月06日 09:46:44
7楼
寻求已久的资料 谢谢lZ了 :kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
回复
duanleifeng
2013年09月08日 14:32:35
8楼

真是太好的东东了,谢谢楼主的分享
回复
cjc19700308
2013年09月08日 21:12:17
9楼

谢谢楼主提供资料。
回复
yiranfanhongmei
2013年09月12日 10:51:17
10楼
多谢楼主,辛苦了啊
回复
zhangchengcang
2013年09月12日 18:08:38
11楼
室内那么做真是白瞎了
回复