关于地下室双层机械停车位喷头事宜
ruanguifu1
ruanguifu1 Lv.3
2013年09月05日 16:36:06
只看楼主

现场情况是原设计单位设计普通地下室喷淋系统(喷头为上喷),现在增加双层机械停车位,那么下层机械停车位需要增加侧喷。那么我是否可以从原设计上喷头直接增加三通接个侧喷。 (相当于风管超标后增加下喷一样)。 现在问题是: 增加的侧喷是否可以与上喷 等效为一个喷头?原管道无需调增。 增加车位大约为30个。如不能等效。整个管道就需要重新调整 跪求大神详解释

2015年07月07日 23:00:14
22楼
刚看到,参见 05SS904 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给水排水专业 P102
回复
shui2010
2015年07月10日 12:26:08
23楼
不能等效,务必调整管道管径。水泵流量压力,水池大小。都可能需要调整。
回复
tx
2015年07月12日 17:14:10
24楼
小张工 发表于 2013-9-11 13:15 管径变了,还得重新调整。这个帖子就是关于双层车库问题的。不过上图的没给图集号。http://bbs.co188.com …自动喷水灭火系统设计手册
回复
koywin
2015年07月13日 17:44:00
25楼
侧喷喷头的流量特性系数和上喷的不一样,要计算管径的。那就是管径要改,你的喷淋泵参数也要改。
回复
vivianlt
2015年12月28日 16:45:35
26楼
侧喷喷头时怎么设置的啊,设于挡板下方?车位上下移动时会不会碰到
回复
co1431913278679
2015年12月29日 11:26:27
27楼
:handshake
回复
robbietian
2015年12月29日 15:26:44
28楼
要看管径的。。。。找规范嘛!
回复
co1448068656327
2016年01月15日 15:31:42
29楼
造杯水 发表于 2013-9-22 15:57 不是调整管径就能解决的,喷淋泵流量也得改。如果想详细了解情况。可以加我建筑给排水设计群群号多少? 我想加入
回复
tongyue_88
2016年01月21日 15:22:46
30楼
重新计算流量,核算管径,水泵选型等,符合要求
回复
hong103
2016年01月25日 17:30:39
31楼
需调整管径和喷淋泵流量
回复