关于地下室双层机械停车位喷头事宜
ruanguifu1
ruanguifu1 Lv.3
2013年09月05日 16:36:06
只看楼主

现场情况是原设计单位设计普通地下室喷淋系统(喷头为上喷),现在增加双层机械停车位,那么下层机械停车位需要增加侧喷。那么我是否可以从原设计上喷头直接增加三通接个侧喷。 (相当于风管超标后增加下喷一样)。 现在问题是: 增加的侧喷是否可以与上喷 等效为一个喷头?原管道无需调增。 增加车位大约为30个。如不能等效。整个管道就需要重新调整 跪求大神详解释

lichangan1000
2016年01月27日 13:28:22
32楼
如果是机械停车库,自喷水量在45-50l/s。注意水量肯定比单层车库增加。理由是侧喷与上不喷头会同时打开。
回复
昌国医院
2016年01月31日 08:46:20
33楼
学习一下,看看大家怎么说的
回复
chinawater
2016年07月07日 17:35:22
34楼
这个贴子说的立体车位的项目,现在越来越多碰到。
回复
cysd118
2016年07月08日 08:11:59
35楼
可以按照楼主的意思那么接,但要调整管径。我建议增加的侧喷单独连管,接到大管径上,喷淋泵的流量需要调整。
回复
圣火2016
2016年09月08日 15:02:48
36楼
基本同意11楼同行观点,再补充一点:货架内喷头数量:两层机械库按4-8个,三层按8-14个,数量应根据实际布置情况取值。
回复
atu16
2017年09月13日 15:32:51
37楼
一直不知道怎么布置,这次终于学习了
回复
最终还错过
2017年09月14日 11:22:50
38楼
增做机械停车位,地下室喷淋的流量发生了变化,这不是等不等同的了,你的地下室消防水池也要调整。
回复

相关推荐