关于地下室双层机械停车位喷头事宜
ruanguifu1
ruanguifu1 Lv.3
2013年09月05日 16:36:06
只看楼主

现场情况是原设计单位设计普通地下室喷淋系统(喷头为上喷),现在增加双层机械停车位,那么下层机械停车位需要增加侧喷。那么我是否可以从原设计上喷头直接增加三通接个侧喷。 (相当于风管超标后增加下喷一样)。 现在问题是: 增加的侧喷是否可以与上喷 等效为一个喷头?原管道无需调增。 增加车位大约为30个。如不能等效。整个管道就需要重新调整 跪求大神详解释

ecit06033110
2013年10月26日 11:10:54
12楼
直接在主管线上拉管线过来 其他都不动是最省事省力省钱的办法。
上面图来自于:05SS904民用建筑工程设计常见问题分析及图示-给排水
回复
mazhonggang00
2013年10月27日 10:26:52
13楼
同意11楼的观点。坛子里真人才济济呀!:)
回复
zuochenggang
2014年02月24日 11:07:04
14楼
这个问题我也遇到过,终于长见识啦
回复
wtgg126
2014年02月28日 16:17:05
15楼
回复的不错
回复
alan881004
2014年03月01日 00:59:57
16楼
可以增加侧喷 但是要算流量 然后改相应管径
回复
zhaomingfrancis
2014年04月11日 16:55:04
17楼
好帖子,学习了
回复
max51668
2014年09月13日 13:47:26
18楼
厉害,学习了
回复
王铜
2014年09月14日 08:13:21
19楼
重新计算确定。
回复
wuanlun
2014年10月15日 17:29:09
20楼
学习了,谢谢楼主!!
回复
wo1231
2015年07月07日 13:38:43
21楼
不能等效,务必调整管道管径。水泵流量压力,水池大小。都可能需要调整。