如图所示的机械停车库,地坑中的三层车位是否需在车位两端设侧墙型喷头?消火栓系统如何考虑?哪位高手做过类似的项目啊?请教一下
如图所示的机械停车库,地坑中的三层车位是否需在车位两端设侧墙型喷头?消火栓系统如何考虑?哪位高手做过类似的项目啊?请教一下
2楼
顶设置下喷,下面每层设置侧喷
回复
3楼
除最上层,下面的都需要侧喷。
回复
4楼
顶层正常设置喷头,下层每层设置侧喷,水量按双层计算就可以了。
回复
5楼
车位上部设上喷喷头,车位正面设侧喷,高度应低于停车板高度20厘米!
回复
6楼
支持楼上说的。除了顶层的其他只要侧喷就行了。
回复
7楼
学习了.
回复
8楼
学习了
回复
9楼
路过,学习了
回复
10楼
最下面是挖坑的吧?需要考虑排水吧?
回复
11楼
学习,涨见识了,:D
回复