万科施工标准作法系列——模板工程
chen1991223
2013年09月05日 15:04:27
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 sorryz 于 2013-9-5 15:09 编辑 万科施工标准作法系列——模板工程:A1:墙柱板及梁侧模板为18mm厚胶合板,建议采用黑模;梁底模板厚度≥40mm实木板。 A2:楼板采用50X100mm的标准木枋(过刨)或方钢。 A3 :墙柱竖愣采用槽钢、方钢或50X100mm的标准木枋(过刨) 。 A4 :正负零以上楼板支撑体系采用钢管架,不得使用门式架作为支撑体系,推荐采用碗扣架或可调钢管架作为模板支撑体系。

本帖最后由 sorryz 于 2013-9-5 15:09 编辑

万科施工标准作法系列——模板工程:


A1:墙柱板及梁侧模板为18mm厚胶合板,建议采用黑模;梁底模板厚度≥40mm
实木板。
1.png
A2:楼板采用50X100mm的标准木枋(过刨)或方钢。
2.png

A3 :墙柱竖愣采用槽钢、方钢或50X100mm的标准木枋(过刨) 。
3.png
A4 :正负零以上楼板支撑体系采用钢管架,不得使用门式架作为支撑体系,推荐采用碗扣架或可调钢管架作为模板支撑体系。
4.png


A5 :模板集中加工必须采用精密锯木机。
5.png

A6:锯木机旁边放置木屑收集箱和灭火器,每天工完场清。
6.png

A7 :墙柱模板在集中加工场统一弹线钻洞,每块模板标注正反面。
7.png

A8 :方木使用前应过刨,保证截面尺寸一致。
8.png

A9:模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm。
9.png

A10:楼板支撑立管纵横向间距≤1.2m。
10.png

A11:楼板第一排立管距墙柱≤400mm,木枋距阴角≤150 。
11.png

A12:楼板模板木枋间距≤300mm,立管顶托旋出长度≤300mm,不允许采用底托。
12.png

A13:楼板扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距≤ 1.8m。
13.png

A14:梁支撑立管纵横向间距≤1.2m

14.png


A15:梁底木枋间距≤300mm 。
15.png

A16:梁侧上下口采用收口木方,并用步步紧或卡箍加固,间距≤ 500mm

16.png


A17:梁底扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距1.8m。
17.png

A18:梁表面采用内撑条,间距≤ 800mm;内撑条须绑扎固定到位。

18.png


A19:外梁及楼梯间休息平台梁(外侧)增加对拉螺杆,间距≤600mm,螺杆对应梁部位放置内撑条 。
19.png
A20:卫生间沉箱采用固定钢模,楼板面混凝土放坡2% ,且不小于4cm

20.png

A21:阳台降板10cm,长度≥3米阳台面混凝土放坡1%且不小于4cm;长度<3米阳台面混凝土放坡2%且不小于4cm;降板部位侧模采用固定钢模。(缺图)
A22:当梁≥550时,与墙柱交接处须另设对拉螺杆,梁中设置3道,间距500mm

22.png

A23:梁墙交接处,梁侧模板伸入墙内或梁模伸入墙内不小于500mm。
23.png
A24:预制混凝土块用于控制楼板厚度,预制块兼做马镫用途。(缺图)
A25:制作比梁宽小2mm的木板,工人进行梁模安装及监理验收时均采用此木板控制梁侧模垂直度及梁截面宽度。
25.png
A26:墙柱侧模采用50×100标准木枋或槽钢或方钢,间距≤200

26.png
A27:层高2.8-3m的墙柱必须设6排螺杆,螺杆间距≤ 500,第一排螺杆离地小于200,最上面一排螺杆小于300。
27.png
A28:外独立柱双向拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点。
28.png
A29:外墙柱采用拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点,斜拉间距≤2m ,距墙柱边≤50cm。
29.png
A30:内剪力墙采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱边≤50cm,楼板上预留钢筋支撑点。

30.png


A31:墙柱侧模拼接,小块模板必须放置在中部拼接,不允许在顶部或底部拼接。
31.png

A32:墙柱阴角采用方木收口,竖楞伸至方木底。
32.png

1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png


15.png


16.png


17.png


18.png


19.png


20.png


22.png


23.png


25.png


26.png


27.png


28.png


29.png


30.png


31.png


32.png

免费打赏
chen1991223
2013年09月05日 15:05:14
2楼
本帖最后由 sorryz 于 2013-9-5 15:08 编辑

A33:安装外墙模板时,上层模板应深入下层墙体,下层墙体相应位置预留钢筋限位,以防跑模或错台。
33.png


A34:剪力墙采用可卡式内撑条,间距≤ 600mm。内撑条须绑扎固定到位。
34.png

A35:墙柱模板下口提前一天用砂浆封堵,保证强度。
35.png


A36:墙柱模板缝隙采用双面胶封堵防止漏浆。
36.png

A37:楼梯模板采用全封闭方式
37.png


A38:模板安装完成后,对楼板平整度、墙柱模板平整度及垂直度进行复核,将实测数据标注在模板或钢管上。
38.png

A39:混凝土、砌筑、抹灰等实测数间在实体上原位标注,总包、监理、项目部分别采用白、蓝、红色标注。
39.png


A40:构造柱上口预留牛腿斜口,采用对拉螺栓固定,一次浇筑完成。
40.png


A41:现浇独立柱采用步步紧加固。
41.png


A42:砼腰梁及反坎采用卡箍加固,间距≤500mm;腰梁侧模上下口采用50×100mm方木。
42.png


A43:构造柱侧边及腰梁下口采用双面胶封堵缝隙,防止漏浆
43.png

回复
zhao812
2013年09月06日 09:47:41
3楼
很强大oooooooooooo
回复
gdczlcl
2013年09月06日 10:44:54
4楼
谢谢楼主,辛苦了,学习了
回复
l466127953
2013年09月06日 10:47:45
5楼
好知识,好全面,学习了
回复
oo578829566
2013年09月06日 14:34:31
6楼
学习了,谢谢楼主
回复
weifeng9516
2013年09月06日 14:39:30
7楼
小手一抖 金币拿走!
回复
tianya198912
2013年09月06日 15:19:14
8楼
看了楼主发的图,对一些东西有了更深的理解
回复
九天之上
2013年09月06日 16:27:38
9楼
万科的标准不同一般,这也就是万科为什么独立一格的原因。
回复
ckl626
2013年09月06日 17:27:45
10楼
精工出精品呐~~~~~
回复
ycs8610
2013年09月06日 17:42:39
11楼
挺可以的,谢谢
回复