大家对混规中的保护层厚度是怎么理解的?
qiutaosi
qiutaosi Lv.5
2013年09月05日 12:32:32
只看楼主

8.2.1-1条“构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d”,此处受力钢筋是指纵筋还是箍筋?问了朱总,回复说“可以是箍筋和纵筋”大家怎么看呢?

8.2.1-1条“构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d”,此处受力钢筋是指纵筋还是箍筋?
问了朱总,回复说“ 可以是箍筋和纵筋”
大家怎么看呢?
免费打赏
kid1124
2013年09月05日 12:52:07
2楼
就是最外层的钢筋
回复
qiutaosi
2013年09月05日 14:22:48
3楼
8.2.2条中指出了“最外层钢筋的保护层厚度”
看条文说明,8.2.1条似乎是指的纵筋?
回复
jasen8hall
2013年09月05日 14:30:56
4楼
新规范里关于这条的条文说明里有解释:“最外层钢筋”包括箍筋,所以应该从箍筋算起,相对以前的规范,混凝土的保护层厚度变大了许多:)
回复
qiutaosi
2013年09月05日 14:59:43
5楼
我的意思是8.2.1-1条“构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d”,即为纵向受力钢筋的保护层厚度=箍筋外表面保护层厚度+箍筋直径>纵筋直径
回复
hyshow
2013年09月06日 13:25:37
6楼
这个要看算什么的保护层 要是算箍筋的保护层 就是指箍筋 要是算纵筋的保护层 就是指纵筋
回复