【地下室】普通地下室和人防地下室的最小配筋率
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2013年09月05日 11:59:03
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2015-5-22 17:52 编辑 关于人防地下室底板很多人说是0.25%,哪条规范规定?欢迎大家讨论。地下室底板的所有内容都可以在这讨论。:)如果不不完善的希望大家补充。

本帖最后由 洛听雨 于 2015-5-22 17:52 编辑



关于人防地下室底板很多人说是0.25%,哪条规范规定?



欢迎大家讨论。
地下室底板的所有内容都可以在这讨论。
:)如果不不完善的希望大家补充。


无间道
2013年09月06日 07:47:20
2楼
这些问题规范上是都有规定的,只能说明你规范看得还不够。继续看看。
回复
滇西1944年
2013年09月06日 08:14:36
3楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
仲夏
2013年09月06日 08:45:01
4楼
人防地下室底板是0.25,但是要是有平时荷载控制的话,可以适当减小,但是不得小于0.15,板厚不小于250,这是防化要求,人防相关的构件基本都是250起,但让内部的隔墙除外,主要就是防化。
回复
洛听雨
2013年09月06日 10:33:41
6楼
学习了。地下室方面的规范有哪些,2楼能说下吗?我去看
回复
chm1083724927
2013年09月09日 11:34:27
7楼
同上,学习一下~~~
回复
洛听雨
2013年09月09日 12:01:45
8楼
感觉土木真正讨论问题的人少了
回复
sylove
2013年09月09日 12:42:00
9楼
看看,学习一下
回复
iorlliu1987
2013年09月09日 17:06:05
10楼
楼主问的这些请参见《人民防空地下室设计规范》,P91-
回复
gotianya
2013年09月09日 17:16:29
11楼
要学习的东西太多了。。
回复
kaka0820
2014年04月12日 21:35:00
12楼
防地下室底板是0.25,但是要是有平时荷载控制的话,可以适当减小,但是不得小于0.15,板厚不小于250,这是防化要求,人防相关的构件基本都是250起,但让内部的隔墙除外,主要就是防化。