规范要求有爆炸危险的要设计事故排风,柴油发电机房一般配套储油间,但是油箱现在都设计成闭式的,散发的油气都比较少,这种情况需要做事故排风吗?
规范要求有爆炸危险的要设计事故排风,柴油发电机房一般配套储油间,但是油箱现在都设计成闭式的,散发的油气都比较少,这种情况需要做事故排风吗?
2楼
需要做。
回复
3楼
暖通规范2003上“5.4.1 可能突然放散大量有害气体或 有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置”。
柴油发电机房可以不做,排风机采用防爆风机就可以了,不过一般换气次数都在15次以上。
回复
4楼
柴油发电机房不用做,储油间要做。
回复
5楼
储油间都采用的闭式邮箱,而且都有通气措施,不会达到发散大量有爆炸危险气体的条件。
回复
6楼
灾害的隐患就藏在背后你觉得看不见的地方!不怕一万就怕万一!
回复
7楼
暖通规范2003上“5.4.1 可能突然放散大量有害气体或 有爆炸危险气体的建筑物,应设置事故通风装置”。
柴油发电机房可以不做,排风机采用防爆风机就可以了,不过一般换气次数都在15次以上。
按照规范来
回复
8楼
柴油发电机房只做通风就可以了,油箱设计成闭式的也应该做,按10次就可以了.
回复
9楼
柴油发电机房不用做,储油间要做,12次/h.
回复
10楼
12次/h这都是哪里的依据?
回复