一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!
另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
那么这东东到底有没有实际功能呢?
72楼
管理理念与银子无关!你要是愿意额可以免费培训!专业知识可以少一点,敬业精神那是不可或缺的!兔子,3G也不例外!当然3G和董老师的专业知识兔子可是不敢比的。
回复
73楼
请问怎么发帖呀?
回复
74楼
理解!lijie!可怜的知识分子!
那额们就先不说有没有用,不讨论一下旁通阀的存在合理性(52Fyamingspace也这么说)。就先从机理上说说到底是否需要这样的安全保护?到底保护了什么?
回复
75楼
你这不是已经发贴了吗?
回复
76楼
不太赞同。
我认为 空调设备的资用压力差== 旁通阀设定的那个压力值把!
回复
77楼
哈哈 你是不无路可走时候坚决不说!
铭记:“以满足系统最不利环路的空调设备的资用压力差作为标准+0.5kg”,来“来设定压差旁通阀的开启压力”
还写过ISO9000操作规程文件啊,还有啥其他企业机密,就一并透露一下把!反正已经透露拉 哈哈!
回复
78楼
再挤下去就是:
1。通常系统最不利末端不止一个,你用哪一个啊?
2。一般情况下,系统最不利末端是会不断变化的,例如33F所说的“例如酒店的餐厅和客房.”你又该如何呢?
回复
79楼
这和水力平衡没有关系,一旦完成设定就不会再去“平衡”了。动态平衡是它,静态平衡也是它。平衡是它不平衡也是它。关键是这个值在什么工况下选择,以什么标准来选择。这个宝额先篡着,大伙儿先挤兑挤兑物理化学大师,先让物理化学大师讲着,额去请示领导看看让不让把宝变成草。行不?^_^
回复
80楼
兔子你的通常做法又是整样来选定的呢?假如有7.8个最不利端,是这7,8个都检测还是一个或是其他几个,假如这理论上的最不利端不使用了,那么最不利端又跑到其他地方去了,这种情况下按原先最不利端设置的开启压力又会出现什么情况呢?
回复
81楼
你能不能先说说检测什么物理量?压差?压力?还是其他?用什么标准去检测,在什么条件下,什么工况下去检测。额才知道怎么回答你的问题。
回复