一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!
另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
那么这东东到底有没有实际功能呢?
62楼
别人多少米一个月,你总不能那那些米找几个向 lxm774,3G样子的人来管理空调了 。
回复
63楼
回复
64楼
我觉得,确实这个是一个保护的措施罢了,在总的投资上面是很小的一块,当对于设计人员来说是要考虑的,因为设计是要负责任的哦 ,如果没有装的话,以后万一出现主机保护的话,水量不够的话,是有设计责任的,如果设计了,操作人员不去用,那是另外一回事了 。至少算一个补救的措施在了,给自己留了一条后路罢了。
很多的东西举个例子了,消防系统罢,大厦都有了,那也就是一个以防万一的措施了 ,谁都希望他没有用,用到他就麻烦了。
至于节能方面是没有任何意义的,是个噱头。保证主机流量还是有那么回事的。。
个人意见,大家猛啪哦 。
回复
65楼
这也是额想说得!人民才是真真的英雄,“我还是相信群众”。
回复
66楼
大系统无用,小系统有用。是否可以这样理解呢?
回复
67楼
高手不是在54F吗?emmas已经把说得很清楚了“结论是以满足系统最不利环路的空调设备的资用压力差作为标准,来设定压差旁通阀的开启压力”!不过建议再加+0.5kg好吗?.
回复
68楼
额的做法是“以满足系统最不利环路的空调设备的资用压力差作为标准+0.5kg”,来“来设定压差旁通阀的开启压力”并写进ISO9000操作规程文件。这可是企业机密哦,被你们逼得无路可走,只好一起分享了。
回复
69楼
这个也是企业秘密。。
呵呵,这个应该来说是比较正常的设计了哈哈
回复
70楼
不好意思,“水泵水压升高的话,电流降低,流量减少”是错误的论述!很多业内人士都认为水泵电机过载是因为水泵流量过大。这样的导师带出的研究生就推导出“水泵水压升高的话,电流降低,流量减少”的逻辑结论。其实,作用在水泵叶轮上的有效功率是和扬程H×流量Q的积成正比的,所以从理论上说,无论是H还是Q的增加都有可能导致水泵有效功率的增加,也就是说都有可能导致水泵电机运行电流的上升。这些仅仅都是事务的表象,并不是事务的本质。当水泵特性不变时,水泵流量增加,水泵的实际工作点就会偏离水泵最高效率区,正是由于水泵效率的降低才导致水泵电机的轴功率加大,当电机轴功率大于电机的额定设计值后,电机就过载了,所以电机额外发烫,运行电流过流,过流保护动作,电机罢工。一旦电气保护失效就会出现烧毁故障。
同理,一旦“水泵水压升高的话”,水泵实际工作点同样会偏离出水泵高效区,水泵效率的降低同样要导致水泵电机的轴功率加大,当电机轴功率大于电机的额定设计值后,电机也就过载了。所以导致水泵电机过载的实质是水泵的效率降低。而不是流量是否增加还是减少。有关这方面的机理额在http://co.163.com/forum/content/166_412820_1.htm和http://co.163.com/forum/content/166_423702_1.htm等论坛上已经和朋友们交流过了。你可以去找找,不明白还可以沟通。额们应该可是算是朋友了吧?
回复
71楼
你是高手当然知道,可是楼上不是到处在问吗!
窜在怀是个宝,说出来被你当成草!难怪现在师父不肯带徒弟呢。
请问规范上能这么说吗?你见过几家设计院的图纸上明确标识过这个“比较正常的设计”啊?几家公司的调试手册上这样写过啊?更不要说是ISO9000文件了。对不?
回复