一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!
另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
那么这东东到底有没有实际功能呢?
32楼
9楼的回答有一定道理.但对于压差旁通节能我觉得不可能,能这样提的人只是理论上猜测的.其实主机减载或泄载应该是主要依靠检测回水温度来确定的,如果房间比较冷了首先是回水温度降低,压差动作压力一般会比工作压差要高0.5左右(我们一般这样调),在压差未动作之前根据水温度变化主机就会减载了.所以在系统中通过压差旁通后水温降低减载几乎在实际应用中不会出现.我觉得它的用途主要是保护主机安全,早先的空调主机要求冷水流量不低于80%,所以在末端关闭后流量减少到一定范围时打开旁通保护主机.另外压差旁通阀是比例积分的,会稳定一定的压差,不会像几位说的末端压差小没有流量的现象,那样情况下压差阀早自动关闭了.
回复
33楼
说白装我不赞成,其实在小的系统中还是会经常动作的,在大系统功能多的系统中动作的机会会比较少.因为功能不同负荷峰值会错开,例如酒店的餐厅和客房.在大系统中往往配置多台主机,在负荷降低时早安排人去调整关闭主机了,也就是说降低一部分负荷时系统压差达不到阀动作压差,在进一步减少负荷时水温度降低就可以关闭一部分主机了,阀依然没有机会动作,直到最后一台,等到开一台主机压差还能达到阀的动作压差时,末端基本上都关闭了,这时的负荷一般都很低了,基本上所有操作人员都会选择全关,所以阀基本上没有机会动作.
致于从上面有很多人回答问题来看,可以看出多半是设计人员,没有实际经验,更谈不上理论联系实际了,有写的我敢说他们根本连旁通阀都没有见过,如何工作更不用说,只是根据书本上说的再猜测罢了
回复
34楼
不是手动控制,是说采用手动阀门,人工调节开度或者关闭。
回复
35楼
理论上?传统理论?是考虑主机安全的定流量还是考虑末端的变流量?
回复
36楼
欢迎交流!
同意您“而是装了以后“只要出现压差就可以保证主机流量””的观点。
传统设计反复强调主机定流量设计,强调“保证主机流量”似乎也在业内达成共识,许多教科书都是这样说的,甚至规范ing。那么现在额们一起来挑战一下如何?青出于蓝而胜于蓝也不是什么坏事,就是额错了,也是学习进步不是?
挑战观点:
1。旁通管阀在100%负荷时应该关闭还是开启?
2。如果旁通管阀仅在部分负荷工况下开启保证主机冷冻水流量不变,这时主机冷冻水进出水温差是否还是5度(例如7/12)?
3。如果主机冷冻水进出水温差低于12-7,那么是否允许通过减少流量的方式随动保持名义温差5度?即主机流量是否绝对不能变流量。额门曾对具有13年工龄的多机头制冷机组实施强制性变流量test,结果并没有出现令人担心的冻管现象。(危险动作切勿模仿!)当然test是有严格条件的。
4。至于水量对主机的影响额推荐《暖通空调》杂志2007年37卷5期129页《冷却水压差对离心式冷水机组制冷量的影响》一文与大家分享。有关热力学的基础理论就不在这里罗嗦了。
5。额拜访过N多的主机厂工程师,多是一头雾水,雾里看花!2007年4月4日,网易暖通主办了“网易暖通首届空调节能新技术新产品高层论坛”,参会人员包括知名设计院总工和高校制冷教授, 特灵、海尔、美的、格力几大品牌技术总监(技术部长)。见http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200705142900/index.htm 。友情提示:不同品牌、不同厂商、不同机型、不同出厂年代的机组其最低设计流量值给定也是不同的,甚至有时厂家给出的量纲都不同。在会上当主持人说到:“过去不能动是你们讲的,现在变得最低也是你们讲的,你们要自己平反。”时,所有厂家集体无语!
6。额的观点在http://co.163.com/forum/content/166_739148_1.htm。趴在墙头等砖头,不是红杏哦。
回复
37楼
“我觉得它的用途主要是保护主机安全,早先的空调主机要求冷水流量不低于80%,所以在末端关闭后流量减少到一定范围时打开旁通保护主机.”有道理!“保护主机安全”是旁通管阀设计的主流思维,节能是近几年再加上去的,不知这样说对不对?
即便是早期的制冷机组也是允许变流量的对吗?只是范围小一点,100~80%!这类机型一旦流量低于80%主机就会自动保护,所以逼得你不得不装旁通管阀来迁就它。不是不能变流量,而是主机厂不让你变流量对不?
这样你需要保证的主机安全流量就不是100%的定流量,而是进步到80%的有限变流量对吧!好,有进步!
回复
38楼
大小系统确实是有区别的,至少其运行管理策略也是不一样的。这样吧,为了方便讨论,额们先讨论小系统,即一台主机一台泵(一备),末端具有主动性水量(冷量)调节属性的小系统行吗!至于牵涉到多台主机群控策略管理的大系统留在下一步交流好吗?
“。。。。直到最后一台,等到开一台主机压差还能达到阀的动作压差时,末端基本上都关闭了,这时的负荷一般都很低了,基本上所有操作人员都会选择全关,所以阀基本上没有机会动作.”和“说白装我不赞成,其实在小的系统中还是会经常动作的”之间是什么关系啊?关到一台主机运行算不算是小系统啊?
多谢您和额们一起分享您的实践经验!多谢了!
回复
39楼
“压差动作压力一般会比工作压差要高0.5左右(我们一般这样调),。。”请教您这里0.5的单位是什么?Pa?KPa?还是kg?
回复
40楼
我做过实际的运行管理,实际上该阀门的作用还是有一部分运行人员知道的。但是该阀门的具体的调节设定数值绝大多数人都不清楚,只是跟着感觉走。实际运行管理的人员理论知识太缺乏了,并且有的单位作空调控制调节的操作人员是弱电中控人员而不是空调专业员工。
回复
41楼
这种现象相当普遍!