天下有雪之柱施工图归并生成的钢筋间距大于200,怎么办??
newsoul2019
2013年09月04日 17:31:38
来自于探索者
只看楼主

本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-9-4 17:33 编辑 RT,天下有雪之柱施工图归并生成的柱配筋间距大于200,保护层厚度为30mm,怎么办??是不是插件自身的缺陷??求高手解答。。。

本帖最后由 zhangyim2000 于 2013-9-4 17:33 编辑

RT,天下有雪之柱施工图归并生成的柱配筋间距大于200,保护层厚度为30mm,怎么办??是不是插件自身的缺陷??求高手解答。。。
QQ截图20130904172930.png

QQ截图20130904172930.png

免费打赏
小虫快跑
2013年09月04日 19:25:23
2楼
跟有雪没有缘分,用不上啊:L
回复
newsoul2019
2013年09月06日 11:18:27
3楼
不好意思,是我火星了。。。:loveliness:
《混规》GB50010-2010 9.3.1-2条:柱中纵向钢筋的净距不应小于50mm,且不宜大于300mm。(不应:就是千万不能,万万不能。不宜:可以但是不建议,要是这样也行)
《抗规》GB50011-2010 6.3.8条对于有抗震要求的框架柱,当截面大于400时,纵筋间距不宜大于200。
上图柱在不抗震区,基本是合理的。。。