诚心请教大神:原有一层轻钢厂房变两层的可行性?
xiaowudesaoba610
2013年09月04日 14:53:43
只看楼主

白色的是原有建筑,红色线画的是后增加的结构:本来是个一层的轻钢厂房,梁柱都采用了变截面,柱脚也是铰接的。现在由于一些需求要求增加一层平台另作它用。基础和柱子由于原先选用的就比较大,大致估算后应该还能满足要求,但是考虑增加平台后,柱脚需要传递弯矩,所以感觉柱脚需要加强改变成刚接。我的想法是原有基础短柱上植筋出来然后再浇一个1.5m水泥墩子包裹柱脚,就相当于埋入式柱脚(我是这样理解的),不知道可行性怎么样?还有就是新增平台梁与变截面柱的连接节点,如果依旧采用以前的把柱子当做等截面柱的连接节点是否会造成传力不良,有没有什么好的节点。诚心请教大神,这样的结构具不具有可行性?有没有什么成功方案和方法可以借鉴?

QQ图片20130904144020.jpg


2013年09月06日 16:26:06
22楼
个人觉得,新加梁柱铰接,与原结构不承受弯矩;另一种方案是直接用中间新增梁来挑新结构。跟老的断开。这两种方案都行。
回复
林东
2013年09月07日 11:45:31
23楼
对不起,无能为力
回复
wjz775
2013年09月07日 13:52:47
24楼
楼上的意见也看了下,悬挑的做法是比较可行的,而且预留空间,不予原有门式刚架发生关系,这个情况比较多,看空间比较大,都会有点花肠子,这个可以的,跨度大点,悬挑短点,避免基础打架即可。
回复
结构设计师
2013年09月07日 16:30:22
25楼
自己就定了。问题不大
回复
weilai52000
2013年09月08日 02:42:11
26楼
好好好。。。。。。。。。。。
回复
weilai52000
2013年09月08日 02:45:29
27楼
不知道画钢结构啊
回复
hkgj123
2013年09月08日 10:45:21
28楼
要测算原来厂房的承载力,如果不行,就只有单独加基础。不管怎样,都是可以加的。主要是概念清楚,找出措施。
回复
buindingstructure
2013年09月08日 21:57:39
29楼
柱脚不要改成刚接
回复
zxtujianksq
2013年09月09日 09:02:35
30楼
路过,学习学习:victory:
回复
zeng15277824575
2013年09月09日 09:34:39
31楼
来学习学习咯!
回复