多层建筑的消防水池如何确定?
lzhen222
lzhen222 Lv.8
2013年09月04日 11:31:46
只看楼主

多层建筑,需要设置室内消火栓和自动喷淋,市政水源可以满足消火栓给水要求,那么,消防水池还需要考虑消火栓的用水吗?还需要设置消火栓加压泵吗?

多层建筑,需要设置室内消火栓和自动喷淋,市政水源可以满足消火栓给水要求,那么,消防水池还需要考虑消火栓的用水吗?还需要设置消火栓加压泵吗?
小张工
2013年09月04日 12:55:31
2楼
如果市政完全满足两路,环状,水量在最大用水时也能满足消防水量,水压也满足消火栓水压,消防水池可以不用储存消火栓用水量,因为这种情况消火栓由市政直接供给,不用消火栓泵。
回复
小张工
2013年09月04日 13:02:00
3楼
当城镇自来水管网能满足消防用水的水量和水压,且由两路不同城市给水干管供水时,可直接采用城镇给水管网作为消防水源
当水压,水量不足时,应设消防水池
当水量满足,水压不足时,且由两路不同城市给水干管供水时,可以直接从市政抽水,前提是当地市政部门同意
回复
lzhen222
2013年09月04日 16:05:46
4楼
感谢大家~~~有具体的条文吗?
回复
云飘飘
2013年09月05日 07:33:04
5楼
不需要储存消火栓的
回复
w-jwei
2013年09月05日 18:02:50
6楼
根据建筑规模,按规范计算消防水池的容积。
回复