高压柜综合保护通讯线用RVVP几平方线
fishbone_l
fishbone_l Lv.13
2013年09月04日 11:21:04
只看楼主

如题,我们公司一般用综合表计RS485通讯线都用RVVP 2x0.75的,但配线的老嫌这线太粗了不好走线。先问问这柜内的通讯线的选型有没有先关规范?请大家帮忙。

如题,我们公司一般用综合表计RS485通讯线都用RVVP 2x0.75的,但配线的老嫌这线太粗了不好走线。先问问这柜内的通讯线的选型有没有先关规范?请大家帮忙。
lingxuct
2013年09月04日 17:03:08
3楼
0.75的线太粗?

我们这里都用RVVP 2X1.5的线,没有发觉线太粗啊?
回复
fishbone_l
2013年09月04日 17:35:20
4楼
那在GGD柜中每个回路都配有电能表,而电能表都要远程抄表。这样通讯线就多了捆起来线就粗了。还有我看我家小区住宅楼里的电表箱中电表的通讯线大概只有0.3平方的。
回复
ssqqugamd
2013年09月04日 18:30:26
5楼
0.75就够小的了,0.3那是根本不行,主要是机械强度不够。
回复
ln5277
2013年09月04日 22:03:12
6楼
RS485通讯大多数都是2*0.75的,之所以说不好走线是因为有屏蔽层和绝缘皮的原因吧。
回复
fishbone_l
2013年09月05日 11:38:22
7楼
ln5277 发表于 2013-9-4 22:03 RS485通讯大多数都是2*0.75的,之所以说不好走线是因为有屏蔽层和绝缘皮的原因吧。是的正是这个原因,就是屏蔽层和绝缘层太厚了导致整根RVVP线显得很粗。谢谢你的解答。
回复
fishbone_l
2013年09月05日 11:39:15
8楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-4 18:30 0.75就够小的了,0.3那是根本不行,主要是机械强度不够。机械强度?这个我到没想过。谢谢你的解答。
回复
lwj931877631
2013年09月05日 16:32:46
9楼
RS485通讯大多数都是2*0.75的
回复

相关推荐

APP内打开