2楼
选可调热继电器9~11A的http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1137381632298&pageNo=1
回复
3楼
先个30A或是45A的就好了.把电流调整在电机的额定电流值上就行了.
回复
4楼
小了些吧!运行起来可能会动作哟!
回复
5楼
25A
回复
6楼
要根据电机的额定电流来选,一般11KW的电机选17A-25A的热继最合适.
回复
7楼
建议采用星三角启动,热继选10-14A。
回复
8楼
建议去查看产品样本,有详细的介绍,也不麻烦。17A-25A
回复
9楼
11KW就星三角启动
送命的
回复
10楼
根据热继电器的选用原则,热继电器的额定电压应大于或等于电动机额定电压,热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,11KW电动机(二极)额定电流约为22A,故可选用LR1-D25322型热继电器,电流调节范围18-25A.
回复
11楼
整定选14-22A可调的就行,实际中根据情况,再调整。
回复