请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器
q21879729
q21879729 Lv.2
2007年09月15日 12:16:35
只看楼主

请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器

请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器
免费打赏
chengruishuidian
2007年09月15日 20:42:11
2楼
选可调热继电器9~11A的http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1137381632298&pageNo=1
回复
ydfq545
2007年09月15日 22:45:17
3楼
先个30A或是45A的就好了.把电流调整在电机的额定电流值上就行了.
回复
wggadn
2007年09月15日 23:48:51
4楼
小了些吧!运行起来可能会动作哟!
回复
cuixuefeng
2007年09月16日 10:03:04
5楼
25A
回复
hey456
2007年09月16日 18:04:13
6楼
要根据电机的额定电流来选,一般11KW的电机选17A-25A的热继最合适.
回复
dangerjj
2007年09月16日 21:02:57
7楼
建议采用星三角启动,热继选10-14A。
回复
hanqiangding@co163
2007年09月16日 21:05:13
8楼
建议去查看产品样本,有详细的介绍,也不麻烦。17A-25A
回复
dna8630
2007年09月16日 21:21:54
9楼
11KW就星三角启动
送命的
回复
lfmqx9397
2007年09月16日 21:23:46
10楼
根据热继电器的选用原则,热继电器的额定电压应大于或等于电动机额定电压,热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,11KW电动机(二极)额定电流约为22A,故可选用LR1-D25322型热继电器,电流调节范围18-25A.
回复
yxiaofeng07
2007年09月17日 08:24:36
11楼
整定选14-22A可调的就行,实际中根据情况,再调整。
回复

相关推荐