小潜水泵,0.55kw三相,额定电流1.75A,对么?
lewisk
lewisk Lv.3
2009年04月06日 14:58:52
只看楼主

我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢

我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?

另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢
yitian3
2009年04月06日 20:20:53
2楼
我以为是0.55kw/1.732/0.38kv/cos 若cos=0.5 则为1.81A 实际cos可能高点
回复
xuxianjie
2009年04月06日 22:02:26
3楼
参看2楼的公式,你的第一个问题解决
你可以按1.75的额定电流*1.2倍选热继电器
然后调置1.75的额定电流
回复
lewisk
2009年04月07日 12:46:02
4楼
难道说像潜水泵类电机额定电流都是偏高的么?
回复
ilfang
2009年04月07日 13:13:35
5楼
应该是对的吧!我们0。55KW的电机装设的热继电器最大是2。1A的
回复
tws1607
2009年04月08日 11:29:47
6楼
该潜水泵的额定电流是不有点大,一般电机的功率因数都在0.8以上。额定电流应该在1.1A以内
回复
一指慢
2009年04月08日 21:21:15
7楼

是的。早期的潜水泵电流更大,这与它的结构有关。
回复
smlong
2009年04月09日 16:24:05
8楼
0.55kw三相电机,额定电流是1.75A,正常啊。
热继电器设定1.5A-2A即可(按我以前在工厂做维修电工的经验,一般热继电器设定值要略小于电机的额定电流值,这样更保险一些。再说,一般电机工作时的实际电流不会达到100%额定值,均在80%左右。)
回复
j1y2good
2009年04月11日 22:24:32
9楼
楼上的经验学习了~谢谢
回复