12楼
同意 我经常这样选,只要电机的额定电流在所选的热继电流范围内就可以 当然得比较接近
回复
13楼
同意 我经常这样选,只要电机的额定电流在所选的热继电流范围内就可以, 当然得略大于电机的额定电流就可。
回复
14楼
好像小了点吧。11kW的水泵额定电流就是21A,配一
好像小了点吧。11kW的水泵额定电流就是21A,配一9~11A热继电器,再能可调也不行吧。
25A比较合适。
回复
15楼
25A比较合适,把电流调整在电机的额定电流值上.
回复
16楼
建议你选择18~22A
回复
17楼
大家还要考虑个问题啊!楼主没说电压是多少的啊!也许是三相110v,127v,220v,380v,400v,440v,660v,1100v都有可能的啊,所以这个问题没办法回答哦!大家说对吗?
回复
18楼
好像小了点吧。11kW的水泵额定电流就是21A,配一
同意
回复
19楼
回复
20楼
1.普通11KW的三相水泵额定电流约为20A.
2.按规定公用变压器三相电机额定功率在7.5KW以上都应采用降压启动.该水泵因属于变转矩负载(轻载启动),采用星-三角启动.
3.星-三角启动线电流为20A,相电流为20/1.732=11.54A.
4.可选用10--15A热继电器.
(老实人)
回复
21楼
1.普通11KW的三相水泵额定电流约为20A.
2.按规定公用变压器三相电机额定功率在7.5KW以上都应采用降压启动.该水泵因属于变转矩负载(轻载启动),采用星-三角启动.
3.星-三角启动线电流为20A,相电流为20/1.732=11.54A.
4.可选用10--15A热继电器.
(老实人)
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复