最近新开了两栋楼,要安2个水泵,水泵电机7.5kw的,安个多大的漏电断路器合适?

最近新开了两栋楼,要安2个水泵,水泵电机7.5kw的,安个多大的漏电断路器合适?
免费打赏
lingxuct
2014年05月05日 10:33:04
2楼
20ADZ15LE-40/392 看看是否可以?
回复
ray卢
2014年05月05日 11:08:25
3楼
这个计算一下不就行了吗
回复
beida_energy
2014年05月05日 11:20:42
4楼
7.5KW电动机,额定电流为15A,这样选择断路器的额定电流的原则是稍大于15A,这样,在你选择的断路器品牌中的某个序列中,选择一个稍大于15A的即可,比如,可以是20A,也可以是16A的。看你的选择系列。
回复
ywl84562
2014年05月05日 11:42:53
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-5 10:33 20ADZ15LE-40/392 看看是否可以?怎么计算的?学习下
回复
lingxuct
2014年05月05日 13:18:51
6楼
7.5KW电机就是15A额定电流,用20A断路器(带电机型的塑壳)正好,所以选DZ15LE-40/392

40是壳体规格40A,39是3P,2是电机型。

如果认为偏小,用25A的也可以。
回复
fishbone_l
2014年05月06日 21:51:29
7楼
ccc___ 发表于 2014-5-5 13:18 7.5KW电机就是15A额定电流,用20A断路器(带电机型的塑壳)正好,所以选DZ15LE-40/39240是壳体规格40A, …对的,就是这么选的。
回复
云飘飘
2014年05月07日 05:29:12
8楼
建议选用电动机型25A、漏电电流为100mA瞬时剩余电流动作保护器。
回复
tnazxc
2014年05月07日 10:41:09
9楼
楼上的回复都正确,楼主还需根据水泵的用途选择其它控制元件。如水池的水位控制器、无负压给水装置等。