在试算一栋高层纯剪结构的模型时,地震作用最大的方向:69.969度。周期比0.79,质心与刚心基本重叠,在考虑偶然偏心时最大位移与层平均位移的比值小于1.3(除了裙房部分),模型比较规则。那么为什么地震作用最大的方向会是69.969度?难道还有没有考虑周全的问题,请大家赐教!
在试算一栋高层纯剪结构的模型时,地震作用最大的方向:69.969度。周期比0.79,质心与刚心基本重叠,在考虑偶然偏心时最大位移与层平均位移的比值小于1.3(除了裙房部分),模型比较规则。那么为什么地震作用最大的方向会是69.969度?难道还有没有考虑周全的问题,请大家赐教!
2楼
不成问题,只是这方向刚度最弱,将地震作用方向改为70度方向即可。
回复
3楼
是改那个?水平力与整体坐标的夹角还是斜交抗侧力构件方向附加地震方向角
回复
4楼
水平力与整体坐标的夹角。
回复
5楼
水平力与整体坐标的夹角改变了,那么风载的方向是否也改变了
回复
6楼
“水平力与整体坐标的夹角改变了,那么风载的方向是否也改变了”
好像是变了咯
回复
7楼
不需要改70度再算了 不需要了
回复
8楼
1.“水平力与整体坐标的夹角”改变后,风荷载也会改变方向,包括以后打印的图形以及电脑里看到的计算结果图形都会转方向;文本里面所谓的“x、y”方向指的不再是输入模型的时候的(简单讲跟显示器的边不平行了)水平和竖直方向了,而变成了斜向的了。
2.变通的方法可以用,“输入附加地震力”的办法,不过这个方法似乎配筋的时候取的是多个方向地震效应的包络配筋,但是输出文本文件中的x/y不是沿着计算的夹角方向,而是严格沿着平面输入时候的方向,
汗,,说的我都有点晕了
回复