供配电专业-照明平均照度计算问题-什么时候考虑灯具的效率问题?
bohemianbobo
2013年09月01日 23:20:25
只看楼主

看历年的真题,在计算照明平均照度时有时考虑了效率,有时又没有? 照明设计手册中在投光灯的照明平均照度公式中是考虑了灯具效率的,而且例题中也有应用,但2009年的道路、2010的车间题干中有灯具效率,但给出的答案中都没有应用,这是为什么? 有人总结出结论没有,如果有,麻烦告之,谢谢 了。

看历年的真题,在计算照明平均照度时有时考虑了效率,有时又没有?

照明设计手册中在投光灯的照明平均照度公式中是考虑了灯具效率的,而且例题中也有应用,但2009年的道路、2010的车间题干中有灯具效率,但给出的答案中都没有应用,这是为什么?

有人总结出结论没有,如果有,麻烦告之,谢谢 了。
免费打赏
zdhzq2013
2013年09月02日 01:44:37
2楼
采用透光灯使用
回复
wmr9191
2013年09月02日 08:32:17
3楼
投光灯时,才用到效率
回复
bohemianbobo
2013年09月02日 18:31:25
4楼
我也看到了的,2010年上中车间有金属卤化物灯是否为投光灯呢?计算平均照度时未用效率,但题干中有。
回复
wuhai1981
2013年09月02日 21:23:40
5楼
通常来说,除了投光灯的效率没有放到利用系数里面外(由于投光灯还存在一个角度问题),其它灯具的效率都已经包含在利用系数里面了
回复
bohemianbobo
2013年09月03日 09:00:25
6楼
wuhai1981 发表于 2013-9-2 21:23 通常来说,除了投光灯的效率没有放到利用系数里面外(由于投光灯还存在一个角度问题),其它灯具的效率都已经包 …谢谢。您了解计算电流时,特别是根据短路容量来计算电流时,对于不同的对象,变压器、电缆、电动机,什么时候应该用标称电压,例如10KV,什么时候用10.5KV吗?这个把我搞晕了啊。