双速风机中的电源线路感应电压问题?
niujiaxin
niujiaxin Lv.5
2013年09月01日 15:46:47
只看楼主

工程中碰到过这样一件事,一台10#的双速排烟风机一连烧毁几次,安装风机的埋怨电工的线路有问题,电工认为线路有问题也是控制双速风机的配电箱有问题,线路绝缘没有问题,国标10mm2的线不会有什么问题,再说距离也不远。没接风机,用万用表实测六个线头的电压,启动低速,测得低速端三个线头380V正常,同时测得高速线端和低速端间电压220V左右。高速端三根线完全和配电箱脱离和电机脱离。线路绝缘完好。请大家发表意见,高速线和低速线是穿在一根钢管内的。只是感应电吗?对电机工作有无影响?为什么会在低速端和高速端测得220V左右的电压?

2013年09月03日 10:35:13
22楼
(有同感,支持)接19楼的说法:
楼主的现象是:
1、没接风机,用万用表实测六个线头的电压,
(是分别测任意的二个线头之间的电压吗?)为什么负载端不接?
2、启动低速,测得低速端三个线头380V正常,
(是分别测的二个线头之间的电压吗?)还没接电机,电源侧接触器下先接上还试接触器?
3、同时测得高速线端和低速端间电压220V左右。
(是高速任一线端和低速任一线端间的电压都是220V左右吗?)肯定不是用表测量,吸是用数显电笔吧?
4、高速端三根线完全和配电箱脱离和电机脱离。
(是拆下接触器下的线,电机侧也不接?)
5、线路绝缘完好。
(有20多MΩ?是线间绝缘还是对地?)
6、高速线和低速线是穿在一根钢管内的。
(钢管接地了吗?)

回复
niujiaxin
2013年09月03日 14:15:56
23楼
1、是测的低速端和高速端电压220V左右,有的约180,有的约190,也不是很稳定。不接是为了测配电箱的KBO是否接触不良。
2、是分别测 的
3、对,用数字表万用测的
4、对
5、线间绝缘对地都好
6、钢管接地了,不想接地都难
回复
niujiaxin
2013年09月03日 14:19:30
24楼
回复18#楼:你说的好多老师都讲过,用表量也一样,把和电视机的连线拆掉也如此
回复
niujiaxin
2013年09月03日 14:33:35
25楼
回复18#楼:你说的好多老师都讲过,用表量也一样,把和电视机的连线拆掉也如此
回复
shuguang688
2013年09月03日 17:54:15
26楼
电视电源线,即开关之前进线跟其他线路电器有连接,即使断开开关也产生回路,装个双控开关,保证消除
回复

相关推荐

APP内打开