工程中碰到过这样一件事,一台10#的双速排烟风机一连烧毁几次,安装风机的埋怨电工的线路有问题,电工认为线路有问题也是控制双速风机的配电箱有问题,线路绝缘没有问题,国标10mm2的线不会有什么问题,再说距离也不远。没接风机,用万用表实测六个线头的电压,启动低速,测得低速端三个线头380V正常,同时测得高速线端和低速端间电压220V左右。高速端三根线完全和配电箱脱离和电机脱离。线路绝缘完好。请大家发表意见,高速线和低速线是穿在一根钢管内的。只是感应电吗?对电机工作有无影响?为什么会在低速端和高速端测得220V左右的电压?

2013年09月02日 14:42:56
12楼
对呀,楼上说的和之前我们考虑的是一样的,线路绝缘最低都在20M以上,线管是金属的没错,无论对直接的的接地,还是对线管绝缘都很好,而且测了不只一遍,多位资深电工在场。大家开始都不太相信,但面对结果,没什么好说的。
回复
xuetuhong
2013年09月02日 15:18:12
13楼
不接负载,没有电流,哪来的电磁感应
回复
ssqqugamd
2013年09月02日 16:24:38
14楼
管内7根线能感应出来电压?还那么高。是绝对不可能的。楼主那里为什么出现电压只有鬼才能回答你的问题。
回复
niujiaxin
2013年09月02日 16:48:17
15楼
楼上的话一针见血,能噎住大部份人。我再举个例子,希望理论水平高的老师广泛发表意见,与我碰到的情况类似,是百度知道上的:“卧室装修,电视墙插座引了一个开关到床头,睡觉时方便切断电视插座电源。塑料穿线管内,就走了2根线去开关。一根火线进开关的,另一根开关回来接插座火线孔的回路线。那根回路线,在开关关掉的情况下,有110V,把回路线两头都拿掉,什么都不接,光光一根线,数字电笔测还是有110V感应电,请问怎么才能消掉。如果长期存在,对电视机等用电器有没有影响?希望有电工师傅帮忙解答。”这是百度上的原话 ,有兴趣可以看一下百度原来的问答
回复
d36229029
2013年09月02日 20:38:43
16楼
咋那么复杂呢
回复
zhuowen408
2013年09月02日 21:03:13
17楼
进来学习下。
回复
ssqqugamd
2013年09月03日 08:54:57
18楼
电视机都是开关电源,两根电源进线都装有电感、电容滤波器共同接电视机的地,造成的,电视机工作时用验电笔查外壳氖泡都发红。这是正常的。楼主说断开一根线当然有电压,你将管内两根线的两端都断开你在看看是否还有电。
回复
一指慢
2013年09月03日 08:59:35
19楼
本帖最后由 一指慢 于 2013-9-3 09:01 编辑

楼主的现象是:
1、没接风机,用万用表实测六个线头的电压,
(是分别测任意的二个线头之间的电压吗?)
2、启动低速,测得低速端三个线头380V正常,
(是分别测的二个线头之间的电压吗?)
3、同时测得高速线端和低速端间电压220V左右。
(是高速任一线端和低速任一线端间的电压都是220V左右吗?)
4、高速端三根线完全和配电箱脱离和电机脱离。
5、线路绝缘完好。
6、高速线和低速线是穿在一根钢管内的。

再问一下:是用的指针表还是电子表。
回复
巨人电气
2013年09月03日 10:23:57
20楼
太难了,
:):):):)
回复
imyouyi
2013年09月03日 10:26:14
21楼
学习了,蛮复杂.....
回复

相关推荐