本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑 四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑
四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,
半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋
%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
82楼
这种结构在静力下没什么问题,但是地震计算的时候,框架较柔,砌体较刚,在地震作用下,这结构。。。唉。。。很不安全啊!
回复
83楼
明显超规了,既然自建就无所谓了。结构体系有问题,再怎么加强薄弱部位都是无稽之谈
回复
84楼
地震几度区不带什么,只代表你们那这些年统计的,汶川玉树都是低度区的。底框规范是允许,但是链接等方式造价不低,我看的资料,底框损害也不小,三层框架和砖混都不错。建议做一种有问题微博。。彤雪梦。。留言
回复
85楼
黑毛衣free 发表于 2013-9-3 10:19 看论坛上说混合体系受力不明确,规范是禁止的,不过可以考虑做底框结构能问一下是哪本规范吗?在找有关这方面的规范没找到。
回复
86楼
根据《抗规》GB5001-2010 7.1.1条文说明 已经取消半框架半砖混结构 正规出图审图不过,个人建房不正式可以,但要说明的是抗震性能不好,受力不明确
回复
87楼
学习学习,,,
回复
88楼
农民房都这样
回复
89楼
学习学习,谢谢楼主分享。
回复
90楼
谢谢楼主!辛苦了!
回复
91楼
都做砖混也没问题吧。。如果不是重度区
回复