本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑 四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑
四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,
半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋
%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
72楼
不懂。。学习学习
回复
73楼
我想你应该搞清楚砖混和框架的概念啊!必须明确的是框架结构必须是基础钢筋混凝土、主体是钢筋混凝土结构;砖混结构是砖砌墙体、柱和梁组合结构,但基础是砌筑或钢筋混凝土形式都可以!结构布置上最好往规则和对称、传力直接简单,路线最短上考虑!希望能帮到你!:lol
回复
74楼
路过,学习!
回复
75楼
砖混吧就4层。
回复
76楼
:'(新人路过学习、、、、、
回复
77楼
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-23 09:18 编辑
这个所谓“框架部分”恐怕不能算是框架结构,配筋太少单独承重可能不够,只能和砖墙一起合作进行承重,起到构造柱的作用。但是这些柱子数量又太少,部分墙角和内外墙交接处无柱,层数还达到6,从砌体结构角度看构造柱数量也不符合抗震要求。既然有钱做6层干嘛不多做些柱子呢。另外基础1米宽30cm厚是混凝土吗?那么宽度没问题但对于6层主体来讲厚度很可能不足,基础不均匀沉降可能会刚因刚度小承受不住
回复
78楼
没有必要做框架,只须把个别框架改为转混就行了,这样结构合理。何况你的框架柱子太小,根本起不到框架柱子 的作用,还不如全部改为砖混来的简单,使用,而且受力和抗震更合理。
回复
79楼
laoai008 发表于 2013-9-23 09:15 这个所谓“框架部分”恐怕不能算是框架结构,配筋太少单独承重可能不够,只能和砖墙一起合作进行承重,起到 …是四层,哥哥,总高度12.8米
回复
80楼
非抗震地区确实有很多这种半框架半砌体的结构形式,应该没问题。但是抗震地区应该不能这么做
回复
81楼
怎么回事?还是模糊。。
回复