商场使用的吊顶式空调机如何配电?
chenzhenli738
2007年09月15日 09:08:40
只看楼主

请问商场使用的吊顶式空调机如何配电?是每个吊顶机旁边设置控制箱,单独控制;还是楼层设置总配电箱,每个吊顶机一个回路,配电箱里面安装热继电器保护;或者是吊顶机已自带控制保护装置,可以将吊顶机链式链接就可以了?请各位大虾指教!!!

请问商场使用的吊顶式空调机如何配电?是每个吊顶机旁边设置控制箱,单独控制;还是楼层设置总配电箱,每个吊顶机一个回路,配电箱里面安装热继电器保护;或者是吊顶机已自带控制保护装置,可以将吊顶机链式链接就可以了?请各位大虾指教!!!
免费打赏
btbfht
2007年09月15日 10:02:09
2楼
根据控制要求集中控制,如果功率满足小于3kw,可以链式控制,但必须满足有关规范要求.且考虑经济运行的要求最好隔开控制,如果是自动控制还要加温度控制器等温控开关.
回复
gdx8785
2007年09月15日 10:52:37
3楼
吊顶式空调机宜每台一个回路,可以按5匹机配电,其控制方式为遥控板控制,吊顶机自带控制保护装置.按正常配电即可
回复
yxjhuy_021
2007年09月19日 16:39:01
4楼


楼上的说的很好