RT,我现在有一个工程,差不多860平方米,吊顶高度5.5米,采用全新风空调系统,温度控制在25℃以下(要求室外环境温度在35度也要达到标准)。 我是这样算的,一般来说全新风的风量根据换气次数来选空调就行了,不用加上室内负荷级其它发热物体。因为毕竟是全新风,全送全排室内负荷没有参与其中。一般来说,我选了8次换气次数,风量为37840,然后在焓湿图上查出35度与25度焓差为35,所以总冷量为1.2*37840*35/3600=451KW,这样在选空调,对么?欢迎大家一起讨论
youyashengyuan 发表于 2013-8-31 14:34 还有就是有没有哪个牌子用风冷机做全新风机,推荐一下我也想知道答案。
回复
14楼
hvac3d 发表于 2013-8-31 16:49 忘了说一下,刚刚那个公式中的室内负荷是指显热!另外,马的显热你怎么弄啊?你那个3是不是1.2*3.6?
回复
15楼
youyashengyuan 发表于 2013-9-3 09:02 你那个3是不是1.2*3.6?是3.6/1.2, 不是乘
回复
16楼
youyashengyuan 发表于 2013-8-31 14:35 第一次发帖,欢迎讨论为什么答复帖子后会自动出现在点评中? 而人家帖子下面并没有点评这个选项
回复
17楼
hvac3d 发表于 2013-8-31 16:39 25C的风送到房间,房间温度肯定高于25C,高出的温度(房间温度与送风温度之差)=3*室内负荷(w)/风量(m3/h)为什么答复帖子后会自动出现在点评中? 而人家帖子下面并没有点评这个选项
回复
18楼
高手解怎么说明下
回复
19楼
楼主 全新风你要用焓湿图 算出送风状态点的焓值和室外焓值的差值就是你的全新风的选的冷量了了!
回复
20楼
送风量要满足室内负荷所需的送风量才行:o
回复
21楼
youyashengyuan 发表于 2013-8-31 15:21 这个项目主要是养马的,那如果还要担任室内负荷的话,那么肯定远远不够,新风都是全送全排的,但是没有参与 …按照你得回复,那就是全面通风。
回复