1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。
一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2
风管类别 |
钢板及非金属风管 |
砖及混凝土风管 |
干管 |
6~14 |
4~12 |
支管 |
2~8 |
2~6 |
2、通风、空调系统风管内的网速及通过部分部件时的迎面风速,按表11.5-3采用。
通风、空调系统风管内的风速及通过部分部件时的迎面风速(m/s)表11.5-3
部位 |
推荐风速 |
最大风速 |
||||
居住建筑 |
公共建筑 |
工业建筑 |
居住建筑 |
公共建筑 |
工业建筑 |
|
风机吸入口 风机出口 |
3.5 5.0~8.0 |
4.0 6.5~10.0 |
5.0 8.0~12.0 |
4.5 8.5 |
5.0 7.5~11.0 |
7.0 8.5~14.0 |
主风管 支风管 从支管上接出的风管 |
3.5~4.5 3.0 2.5 |
5.0~6.5 3.0~4.5 3.0~3.5 |
6.0~9.0 4.0~5.0 4.0 |
4.0~6.0 3.5~5.0 3.0~4.0 |
5.5~8.0 4.0~6.5 4.0~6.0 |
6.5~11.0 5.0~9.0 5.0~8.0 |
新风入口 空气过滤器 换热盘管 喷水室 |
3.5 1.2 2.0 |
4.0 1.5 2.25 2.5 |
4.5 1.75 2.5 2.3 |
4.0 1.5 2.25 |
4.5 1.75 2.5 3.0 |
5.0 2.0 3.0 3.0 |
3、暖通空调部件的典型设计风速,按表11.5-4采用
暖通空调部件的典型设计风速(m/s)表11.5-4
部件名称 |
迎面风速 |
部件名称 |
迎面风速 |
进风百叶窗 风量大于10000 m 3 /h 风量小于10000 m 3 /h 排风百叶窗 风量大于8000 m 3 /h 风量小于8000 m 3 /h |
2.0~6.0 2.0
2.5~8.0 2.5 |
加热盘管 1. 蒸汽和热水盘管
2. 电加热器 裸线式 肋片管式 |
2.5~5.0 (最小1.0,最大8.0)
参见生产厂家资料 参见生产厂家资料 |
空气过滤器 1. 板式过滤器 1) 黏性滤料 2) 干式带扩展表面,平板型(粗效) 3) 褶叠式(中效) 4) 高效过滤器(HEPA) 2. 可更换滤料的过滤器 卷绕型黏性滤料 卷绕型干式滤料 3. 电子空气过滤器 电离式 |
1.0~4.0 同风管风速
≤3.8 1.3
2.5 1.0
0.8~1.8 |
冷却减湿盘管 空气喷淋室 喷水型 填料型 高速喷水型 |
2.0~3.0
参见生产厂家资料 参见生产厂家资料 6.0~9.0 |
4、根据所服务房间的允许噪声级,通风空调风管和出风口的最大允许风速,按表11.5-5采用。
通风空调风管和出风口的最大允许风速(m/s)表11.5-5
室内允许噪声级(dB) |
干管 |
支管 |
风口 |
25~35 35~50 50~65 65~85 |
3.0~4.0 4.0~7.0 6.0~7.0 8.0~12.0 |
≤2.0 2.0~3.0 3.0~5.0 5.0~8.0 |
≤0.8 0.8~1.5 1.5~2.5 2.5~3.5 |
注:①百叶风口叶片间的气流速度增加10%,噪声的声功率级将增加2dB,若流速增加一倍,噪声的声功率级约增加16dB。
②对于出口处无障碍敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2.0倍。
5、高速送风系统中风管的最大允许风速,按表11.5-6采用。
高速送风系统中风管的最大允许风速 表11.5-6
风量范围(m 3 /h) |
最大允许风速(m 3 /h) |
风量范围(m 3 /h) |
最大允许风速(m 3 /h) |
100000~68000 68000~42500 12500~22500 |
30 25 22.5 |
22500~17000 17000~10000 10000~5050 |
20.5 17.5 15 |
6、推荐的送风机静压值,见表11.5-7
推荐的送风机静压值 表11.5-7
类 型 |
风机静压值(Pa) |
|
送、排风系统 |
小型系统 一般系统 |
100~250 300~400 |
空调系统 |
小型(空调面积300m 2 以内) 中型(空调面积2000m 2 以内) 大型(空调面积大于2000m 2 以内) 高速系统(中型) 高速系统(大型) |
400~500 600~700 650~1100 1000~1500 1500~2500 |
7、空调系统冷凝水管管径选择推荐值,见表11.5-8
冷凝水管管径选择推荐值 表11.5-6
冷负荷 |
公称管径 |
冷负荷 |
公称管径 |
Q≤7kW Q=7.1~17.6kW Q=101~176kW Q=177~598kW |
DN=20mm DN=25mm DN=40mm DN=50mm |
Q=599~1055kW Q=1056~1512kW Q=1513~12462kW Q>12462kW |
DN=80mm DN=100mm DN=125mm DN=150mm |
注:(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。
(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。