一个全新风空调系统,该如何求风量和负荷呢,一起谈论一下
youyashengyuan
2013年08月31日 14:32:36
来自于中央空调
只看楼主

RT,我现在有一个工程,差不多860平方米,吊顶高度5.5米,采用全新风空调系统,温度控制在25℃以下(要求室外环境温度在35度也要达到标准)。 我是这样算的,一般来说全新风的风量根据换气次数来选空调就行了,不用加上室内负荷级其它发热物体。因为毕竟是全新风,全送全排室内负荷没有参与其中。一般来说,我选了8次换气次数,风量为37840,然后在焓湿图上查出35度与25度焓差为35,所以总冷量为1.2*37840*35/3600=451KW,这样在选空调,对么?欢迎大家一起讨论

2014年09月13日 16:29:05
22楼
新风按照你的计算=860*5.5*8=37840,那么空调功率=37840*0.28*(35-25)/856=124KW
回复
qiandu12
2015年01月31日 22:33:35
23楼
现在都在热交换新风机:w ww.dinghan99.com
回复
宋江
2015年02月02日 17:31:57
24楼
不知道问题解决了没有,楼主要是有空的话,普及一下知识呗
回复
gty3721
2015年02月04日 16:08:05
25楼
这是全送风模式,焓差应该是室外状态点与送风状态的焓差,看来应该是要确定送风量和送风状态点这两个值
回复
竹艳612
2017年04月06日 11:00:20
26楼
这个算法应该只是算了新风本身这部分负荷,设备负荷、外围护结构、人员等的负荷没有算进来,也需要处理
回复