RT,我现在有一个工程,差不多860平方米,吊顶高度5.5米,采用全新风空调系统,温度控制在25℃以下(要求室外环境温度在35度也要达到标准)。 我是这样算的,一般来说全新风的风量根据换气次数来选空调就行了,不用加上室内负荷级其它发热物体。因为毕竟是全新风,全送全排室内负荷没有参与其中。一般来说,我选了8次换气次数,风量为37840,然后在焓湿图上查出35度与25度焓差为35,所以总冷量为1.2*37840*35/3600=451KW,这样在选空调,对么?欢迎大家一起讨论
