回填土方中各种材料的价格,及强夯法费用计算
smm9
smm9 Lv.7
2013年08月30日 08:32:00
只看楼主

我们这边设计时经常用到换填土层,材料有砂石、素土、二八灰土!麻烦告诉一下 砂石、素土、二八灰土分别多少钱一方啊?谢谢还有我们有时候对差土地基进行强夯法处理,强夯的费用如何计算?有人知道吗?谢谢

我们这边设计时经常用到换填土层,材料有砂石、素土、二八灰土!麻烦告诉一下 砂石、素土、二八灰土分别多少钱一方啊?谢谢
还有我们有时候对差土地基进行强夯法处理,强夯的费用如何计算?有人知道吗?谢谢
免费打赏
cdddd
2014年01月12日 08:22:34
2楼
关于强夯地基工程量计算规则及取费标准的调整通知

各市州建设工程造价管理站,各有关单位:

最近,有关单位反映2006年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》强夯地基工程量计算规则存在一定的操作难度,湘建价计[2007]34号文所规定的强夯地基取费标准偏高等问题,根据省建设厅“关于颁发《湖南省建设工程计价办法》及有关消耗量标准的通知”(湘建价[2006]330号)对消耗量标准实行动态调整的要求,经研究,决定作如下调整:
1、强夯地基工程取费标准按机械土石方工程标准执行。
2、强夯地基工程量计算规则,按设计规定的夯点(坑)计算面积,每夯点(坑)工程量按4㎡的面积计算,低锤满拍按强夯区域最边夯点中心线外移1.5米边线所围的面积计算,两遍之间停滞台班可按施工组织设计或签证计算。
本通知印发前,建设单位与施工单位双方有约定的按约定执行,已办理工程结算的不予调整。
湖南省建设工程造价管理总站 二○○八年九月十七日


回复
cdddd
2014年01月12日 08:23:15
3楼
强夯没有国家规范的定额标准,仅部分城市有标准!
具体请参考:《强夯和强夯置换法加固地基》一书,由机械出版社出版!
回复
cdddd
2014年01月12日 08:25:09
4楼
强夯定额适用于处理松、软的碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。定额中已综合考虑夯坑的排水费用,使用定额时不得另行增加费用。夯击遍数应根据地基土的性质由设计确定,低能量满夯不能做为夯击遍数计算。
回复
cdddd
2014年01月12日 08:26:16
5楼
某工程采用强夯方法提高地基的承载力,设计锤重16t,锤升起高度12m,每点夯击8次,低锤满拍互压1/3,基础外围尺寸为48×24m(矩形),试计算强夯工程的综合基价。

注:
①夯击能为升锤一次,锤的动力势能,即:E = 锤重×锤升起的高度。
②强夯工程的工程量应按设计的夯击面积以计算。如果设计没有给出,应按基础外围每边外延5m,以计算。
解:综合基价11页说明11,22页计算规则9。
夯击能:E = 16×12 = 192 (tm)
1-170 夯击能200 tm 以内,夯击10次以内
工程量:(48 + 5×2)×(24 + 5×2)= 19.72(100)
基 价:2375.73(元/100)
综合基价:19.72×2375.73 = 46849.40(元)
1-174 低锤满拍
工程量:19.72(100)
基 价:1792.86(元/100)
综合基价:19.72×1792.86 = 35355.20(元)
综合基价合计:46849.40 + 35355.20 = 82204.60(元)
回复
cdddd
2014年01月12日 08:29:37
6楼
第一遍6000KN.M能级柱锤强夯置换,夯点按4m*4m点距,正方形布置,夯点位置以道路中心线和角点坐标控制,夯锤直径1.2~1.6m,收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于20cm.且单点夯击数不大于10击。第二遍3000KN.M能级平锤强夯,夯点覆盖第一遍柱锤夯点,夯点按4m*4m点距,正方形布置。夯锤直径为2.2~2.6m,收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于5cm,或单点夯击数不小于10击。第三遍3000KN.M能级平锤强夯,夯点为第一,第二遍夯点中间插点,夯点按4m*4m点距,正方形布置。夯锤直径为2.2~2.6m,收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于5cm,或单点夯击数不小于10击。第四遍满夯能级为1000KN.M,每点不少于4击,夯一遍,夯印要求搭接1/4面积,对前三遍夯区域全范围处理?
回复
cdddd
2014年01月12日 08:30:09
7楼
夯击遍数是设计图纸的设计要求,应该是有要求的。一般应不少于3~5次吧。另外夯击次数还要看土质,有的土质就是9次还不定哪,有的2次就可以达到。要求设计院出具夯击遍数,利于后期结算。设计次数施工后,土方采样实验结果达不到,还会要求进行复打的,可以另计算费用,差别会挺大的。我在施工高速公路时就遇到过不同的土质,有的一击下沉10厘米,有的下沉5米,最后设计院更改土质换填方案,我们不承担责任,费用正常支付。以上是对土质压密95%的解释。 此强夯的解释如下: 1、6000KN.M,按照图纸布点4*4米一点,通常采用白石灰(红色塑料袋包石块)醒目。夯锤直径1.2/1.6米,计算夯锤的重量,计算夯锤的提升高度h=6000KN.M/G(锤总量*10);收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于20cm.且单点夯击数不大于10击。(每点最多夯击10锤,且在保证最后夯击锤的下沉量平均值不大于20厘米的前提下,满足设计要求,打击下一点) 2、3000KN.M,按照图纸布点4*4米一点,通常采用白石灰(红色塑料袋包石块)醒目。夯锤直径2.2/2.6米,计算夯锤的重量,计算夯锤的提升高度h=3000KN.M/G(锤总量*10);收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于5cm.且单点夯击数不大于10击。(每点最多夯击10锤,且在保证最后夯击锤的下沉量平均值不大于5厘米的前提下,满足设计要求,打击下一点)注意此夯击点在原夯击点的部位(按原夯击点重新布点) 3、3000KN.M,按照图纸布点4*4米一点,通常采用白石灰(红色塑料袋包石块)醒目。夯锤直径2.2/2.6米,计算夯锤的重量,计算夯锤的提升高度h=3000KN.M/G(锤总量*10);收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于5cm.且单点夯击数不大于10击。(每点最多夯击10锤,且在保证最后夯击锤的下沉量平均值不大于5厘米的前提下,满足设计要求,打击下一点)注意此夯击点在原夯击点的中间部位(原未夯击点) 4、1000KN.M,每点不少于4击,夯一遍,夯印要求搭接1/4面积。要求是满夯及排夯,对处理地面进行排夯处理,每点4击,夯印要求搭接1/4面积,夯击完成后,结算工程量。 以上报价要求按照夯击能量、夯击遍数进行报价。共计是4个报价(2和3是一样的可以缩为3个报价)其他费用正常记取,汇总后可以结算(报价) 13372208846 若不了解 电话联系。 夯击能
回复
cdddd
2014年01月12日 08:34:57
8楼
对软弱地基土进行强夯加固,在冶金建设工程中是经常遇到的。地基土强夯随着土质不同,以及设计对地基土加固的要求不同而采取不同直经、重要的夯锤和不同的落距和夯击次数,因之,对地基强夯加固的单价应按具体设计要求,选择设备,具体计算。铁道部基建总局《概算预算定额工作通讯》一九八八年第一期刊载了一篇“地基强夯单价分析计算实例”,现参照其意,计算一例如下,供各单位参考。 一、工程概况及设计要求 某工程有大面积场地基土需进行强夯加固,土质为湿陷性大孔隙土壤,设计要求采取底面积直径为2.53m,重lO吨的夯锤,要求对基土全面夯击两遍。第一遍强夯按3米×3米方格网点排布夯位,夯锤落距lo米,每夯位连续击拍l 2击。第一遍夯完后用推土机将土推乎,再进行第二遍强夯。第二遍强夯为低锤满拍,每夯位在纵横四个方面互压直径1/3,每夯位两击,低锤落距为6米。 ‘ =.机具选择及台班量计算 按设计锤重10吨的要求,选用15吨履带式起重机作为夯击机械,并选择lOO马力推土机配合推土。 (一)吊机台班量计算 1)第一遍 每一夯位按3m×3m计算,影响面积为3×3—9平方米,每100平方米有I oO÷9=11.1】夯位。 夯(本
回复
cdddd
2014年01月12日 08:40:50
9楼
强夯
http://www.doc88.com/p-205939292824.html
回复
cdddd
2014年01月12日 08:42:52
10楼


《地基处理新技术:孔内深层强夯》是根据中国工程建设标准化协会地基基础专业委员会颁布的国家行业标准“孔内深层强夯法技术规程”(CECSl97:2006)的主要内容编写而成。书中介绍孔内深层强夯处理地基的概述、作用机理、散体桩的加固机理、散体桩复合地基及复合地基计算、工程设计、施工要点与质量检测、工程应用实例等。
回复
cdddd
2014年01月12日 08:44:43
11楼

强夯地基施工在广东的深圳、东莞、清远、河源等地区应用较为广泛。较之桩基工程,其优势是可以节省大量投资,但如果对强夯地基认识不足或者施工质量控制不好,也容易造成基础沉降过大而使梁板开裂。笔者就曾经处理过此类质量事故,故认为很有必要对强夯地基的施工监理谈点浅见,下面抛砖引玉浅谈几点看法。
1.强夯地基的适用范围
一般来讲,强夯地基适用于处理碎石、砂土、杂填土(不含生活垃圾)、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土等,但笔者认为,现场监理尚应该参照地勘报告,掌握有关技术指标,如土层颗粒的组成,孔隙比,液性指数、塑性指数、饱和度、渗透系数等;对于有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的杂填土,还要查清杂物的分布范围、深度、有机质含量及是否对基础有侵蚀性。由于湿陷性土浸水后会产生附加沉降,其湿陷系数也应作为一项控制指标。工程中是否考虑选用强夯基础是由设计决定,但监理在必要时应提醒设计对以上技术指标作综合考虑。如东莞市樟木头镇一厂房工程,设计选用了强夯地基,但经过对比地勘资料,监理提醒设计注意在地勘报告中反映了部分回填土中含有大量木糠,经查清其分布范围及埋深后设计采取了相应的技术处理措施,从而确保了工程的施工质量。
2.强夯地基的影响深度
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)中,对强夯地基处理的有效深度并没有一个明确的规定,设计规范中仅谈到“处理有效深度应通过试验确定”。在行业标准《建筑地基处理技术规范》6.2.1表中,也仅给出了有效深度的预估值,如当选用最大单击夯击能(8000KN•M)时,其有效加固深度为10米左右。根据强夯法创始人梅那提出估算强夯影响深度的公式hm (m为夯锤质量, h为锤落距),从理论上说,可以影响到这一深度,公式对施工有一定指导意义。故理论与实际总是有差距的,由于影响有效加固深度的因素太多(如施工季节、地下水位等),根据笔者多个工程实践的经验,建议采用强夯法施工的处理深度控制在6-8米以内为好。对于回填土超过10米的场地,应慎用强夯法进行地基处理。当处理深度超过8米以后,虽然载荷试验反映的地基承载力特征值可以达到设计值,但载荷试验采用的毕竟是一个短期荷载,由于8米以下土层的强夯加固质量较难保证,容易产生日后的地基变形。
3.强夯地基的施工监控
由于强夯地基的许多技术参数都要求在试夯及施工过程中确定,因此,加强对强夯地基的试夯及施工监控,及时掌握各项技术参数尤为重要。强夯施工开始后,监理工程师应进行全程旁站检查,重点是要对设计参数进行验证,发现偏差应及时反馈给设计。
监理工程师在监控中应注重做好以下几点:
3.1掌握设计意图:对夯实范围、布点范围、处理深度、单击夯击能、夯击遍数及间隔时间、处理后应达到的地基承载力特征值等要了解透彻。
3.2审核施工单位资质:要求施工单位必须具备相应地基与基础工程专业施工资质;要求项目经理、技术负责人,主要岗位技术工人必须持有效岗位证书上岗。
3.3认真审核施工方案:了解设备的技术性能,施工工艺,质量及安全保证措施,工程的重点、难点及应对措施,特殊情况下的应急措施等。
3.4旁站检查与记录
旁站的重点是检查施工设备的完整性及安全性,严禁设备带病作业;检查夯锤重量及量测夯锤落距,并作出明确标记;检查夯点的夯击次数和每击的夯沉量;完成每遍夯击后量测夯坑深度及地面标高;掌握对夯击过程中出现的异常情况进行处理的措施等。同时,应认真做好旁站记录,特别应对有关技术参数精确记录,并与设计参数及时进行认真对比,发现异常要立即进行技术处理。
3.5安全控制:一是施工安全控制;二是对周围环境的影响控制。
4.强夯地基质量的检验及验收
强夯地基的质量验收标准在规范(GB50202-2002)的4.6.4条中有明确规定,但笔者认为,监理工程师还应该注重以下几点:
4.1注重过程检验:在每遍夯击之前,要进行复线,确保不发生漏夯现象;要重点检查锤重和落距,确保单击夯击能符合设计要求。
4.2注重收锤标准必须同时满足三项条件:一是最后两击的平均夯沉量不应大于设计值;二是夯坑周围地面不应发生过大的隆起;三是不应发生异常现象,如相邻两点击夯后夯坑过深提锤困难。
4.3注重夯击间隔时间:两遍之间的夯击间隔时间与土的含水率、水位高程、季节气候有关。据笔者经验,认为间隔30天左右较为合理。当条件较好时可以适当缩短,但最好不要少于20天,反之,则要适当延长。
4.4注重施工质量的检验:一是检测值必须同时满足设计对地基的承载力要求和变形要求;二是地基载承力检测要在施工完成后间隔一定的时候再进行。间隔时间的长短主要由现场的土质情况决定,通常砂、碎石土应隔20天左右,粘性土等应隔30天左右;三是要挑选场地及施工过程中较为异常的地方作检测,如回填土埋深较大处,夯坑较深处,建筑物转角处,高差变化及受力最大的重要部位处等。
5.结束语
5.1强夯地基施工应注重理论与实践经验相结合,某地的成功经验不等于用在其它地区也能成功,一定要结合基地情况认真进行理论分析,提出科学的设计方案。
5.2强夯地基施工强调过程控制,强调用经验来指导施工,切忌忽视过程技术数据,只看最终检测结果的情况发生。
5.3加强强夯施工完成后的监测,对上盖工程施工全过程一定要定期沉降监测,做好监测记录。


回复