高层小区室外消防临时高压系统设置的疑问
tudou_xiansheng
2013年08月28日 15:11:42
只看楼主

看了高规,发现对室外临时高压系统的压力没有非常明确,另外看到一位同行的图,做法如下:设室外消防泵,室外消防单独成环接室外消火栓。室外消防系统平时以增压稳压设备保持压力,压力不大,大于地面0.1MPa,做到了0.2,消防车从室外栓取水至管网压力小于稳压设备P1压力时启动室外消防泵,关闭稳压设备。这样做可以吗?PS:此时室外被保护建筑物离水池距离已超过150m。个人认为水池不属于消防车取水的形式,可以不考虑消防水池的保护半径。

看了高规,发现对室外临时高压系统的压力没有非常明确,另外看到一位同行的图,做法如下:设室外消防泵,室外消防单独成环接室外消火栓。室外消防系统平时以增压稳压设备保持压力,压力不大,大于地面0.1MPa,做到了0.2,消防车从室外栓取水至管网压力小于稳压设备P1压力时启动室外消防泵,关闭稳压设备。这样做可以吗?

PS:此时室外被保护建筑物离水池距离已超过150m。个人认为水池不属于消防车取水的形式,可以不考虑消防水池的保护半径。

免费打赏
wuzhu05
2013年08月29日 12:25:27
2楼
这位同行的图,我觉得是合理的,个人也是这样设计。
回复
y1y108
2013年08月29日 12:36:39
3楼
我觉得是合理的,个人也是这样设计
回复
jsgcxxw
2013年08月29日 13:09:33
4楼
室外消防系统平时以增压稳压设备保持压力,压力不大
回复
guojay0
2013年08月29日 14:37:23
5楼
此做法可行,你PS的问题,室外消火栓意见可以当做一个取水口的作用了,灵活利用150m的概念
回复
hypo1985
2013年08月29日 14:54:58
6楼
市政一路供水,取水口满足不了距离的情况,只有单独设室外泵了,外加稳压设备
回复
jy0261903
2013年08月29日 21:46:31
7楼
新人前来学习中,谢谢
回复
zhangshuming629
2013年08月29日 22:16:08
8楼
新人,前来学习,正为这种设计苦恼,谢谢楼上的解答,感谢楼主的分享
回复
云飘飘
2013年08月30日 13:17:04
9楼
可以这样做。
回复
gududefan
2013年08月31日 08:53:48
10楼
云飘飘 发表于 2013-8-30 13:17 可以这样做。有点不同看法,扬程觉得小了,室外的还兼顾灭火功能,一般计算室外的我都会做到30-40米的高度,10米只是为了消防车吸水吧
回复
水将
2013年08月31日 17:22:31
11楼
稍大点 更好 吧
回复