请教高手:自备水井小区如何解决室内消防及室外消防栓问题?(1)室内消火栓与室外消火栓是否可共用一套系统,有无此方面的实例?(2)室外消防栓与室内给水共用一套管路,分设两组泵,水源分别来自生活给水池及消防水池,但室外消防水泵如何自行启动,还是靠人工启动?(3)室内给水、室内消火栓、室外消防栓分设管路及设备系统?请教高手上述三个方案哪个更可行???
请教高手:自备水井小区如何解决室内消防及室外消防栓问题?
(1)室内消火栓与室外消火栓是否可共用一套系统,有无此方面的实例?
(2)室外消防栓与室内给水共用一套管路,分设两组泵,水源分别来自生活给水池及消防水池,但室外消防水泵如何自行启动,还是靠人工启动?
(3)室内给水、室内消火栓、室外消防栓分设管路及设备系统?
请教高手上述三个方案哪个更可行???
2楼
我不是高手,也来凑下热闹。
我比较倾向于方案1,可以共用一套系统的!
回复
3楼
这个问题要根据具体情况确定。若有高层建筑,生活和消防要分开。若无,可分也可以合。当生活采用变频调速时,可合在一起。当采用水泵水箱联合供水时,最好分开。
回复
4楼
室外消火栓系统及室内供水系统分设电接点压力表控制,把室外消火栓的启泵压力设置低于是室内供水,不知这样行不行,
回复
5楼
这个问题好象和今天刚提的帖子问题一样 http://co.163.com/forum/content/1666_298888_1.htm
这以前好象讨论过,楼主先查查在说.
找到了,里面有相似内容:http://co.163.com/forum/content/1666_294629_1.htm