如果一个高层小区单路进水,室外消防怎么解决?
windspeaker
2006年08月21日 09:26:22
只看楼主

如果一个高层小区单路进水,小区的面积很大,室外消防怎么解决?

如果一个高层小区单路进水,小区的面积很大,室外消防怎么解决?
mb90
2006年08月21日 10:01:36
2楼
设置消防水池存储室内外消防水量,室外给水管网环状布置,环网上设室外消火栓!
回复
windspeaker
2006年08月21日 12:27:05
3楼
“建规”中消防水池的保护半径不超过150米,有如何解释?
回复
myyufei
2006年08月24日 11:08:51
4楼
我的理解是:消防水池设有取水井供消防车取水灭火,保护半径不超过150米;但是如果是消防水泵直接与室外消防管连接的话,就不存在这个问题了的!
回复
windspeaker
2006年08月25日 10:53:55
5楼
同意4楼的说法
但有些人不这样认为
回复
junbestone
2006年08月25日 21:11:55
6楼

同意
回复
水灾
2006年08月26日 00:09:21
7楼
小区面积很大,建议设置室外消防泵组,泵后管道成环。
回复