小区室外消防用水量如何确定???
zhanghui9828
2004年11月13日 21:42:13
只看楼主

本建筑小区为独立多层单独小区,小区消防用水由设在小区内的消防水池(由水井供水)供给,采用低压生活消防共用管网,如果小区内一公共多层建筑的室内消防用水量为10L/S,自喷用水量为30L/S(设有单独的自喷增压泵,和自喷管道),室外消防用水量为40L/S(自喷30L/S+室外消防用水量20/2=40L/S)那小区生活消防共用水泵的消防流量按多少考虑呢? 

本建筑小区为独立多层单独小区,小区消防用水由设在小区内的消防水池(由水井供水)供给,采用低压生活消防共用管网,
如果小区内一公共多层建筑的室内消防用水量为10L/S,自喷用水量为30L/S(设有单独的自喷增压泵,和自喷管道),室外消防用水量为40L/S(自喷30L/S+室外消防用水量20/2=40L/S)
那小区生活消防共用水泵的消防流量按多少考虑呢? 
免费打赏
lhz-lyxg
2004年11月14日 17:13:57
2楼
你错了,室外消火栓用水量和室内消防用水量没关系,室外消火栓用水量的大小应依规范(建规),根据建筑规模而定。消防水池容积依室 内外消防用水量,火灾延续时间(减补水量)而定。
回复
zhanghui9828
2004年11月14日 19:13:45
3楼
那建规8.2.2条、三的规定是什么意思
一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量应将上述设备所需的全部水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。
这条中消防用水量是指建筑所有的消防用水量吗?它的意义何在?是为了计算消防水池的容积吗?
比如一建筑小区内由生活消防合用水泵供应整个小区的生活消防,多层建筑小区内一人防车库的室内消防用水量为10L/S,室外消防用水量为20L/S,自喷用水量为30L/S(由专用喷淋泵从消防水池中吸水供给),那么生活消防合用水泵应考虑多少的消防流量呢?
回复
dj0059
2004年11月14日 22:38:03
4楼
与小区建筑情况有关。一般室内消防按15L/S考虑;室外消防按25L/S考虑;自喷30L/S由消防水池供水。生活与消防水泵应分开考虑。