做了几年维修电工,水电安装以前也做过一两例明装。现在有一个迷惑,就是入户开关盒里面的分配,1,入户总开关是空开还是漏保?2,之后的分组,是按用途分组还是按区域分组?我以前做的都是一个房间两个开关,一个是照明,另一个是插座和空调。照明的用空开,插座的用漏保。不知道这样有没有缺点?有没有改进的地方?3、装暗线的话,用单芯线好还是多股的好?以上问题总是很难明确,请师傅们指点迷津,谢谢
做了几年维修电工,水电安装以前也做过一两例明装。
现在有一个迷惑,就是入户开关盒里面的分配,
1,入户总开关是空开还是漏保?
2,之后的分组,是按用途分组还是按区域分组?我以前做的都是一个房间两个开关,一个是照明,另一个是插座和空调。照明的用空开,插座的用漏保。不知道这样有没有缺点?有没有改进的地方?
3、装暗线的话,用单芯线好还是多股的好?
以上问题总是很难明确,请师傅们指点迷津,谢谢
15楼
1,入户总开关用隔离开关即可,让空开用在上级供电处。
2,之后的分组,按用途分组即可。各路照明都用空开,多路插座的空开上级共用一个漏保,既经济又安全。
3、装暗线的话,用单芯线好。
回复
16楼
住宅入户只有一个终端箱,建议进线开关装漏电。若还有下一级小终端,则要分别考虑。
回复
17楼
一般的住户箱总开关用漏电断路器的很少,但是也有,那是比较省钱的做法,不建议采用。
区域划分方面,面积大的先按区域再按用途分,一般的按用途分就可以了。
暗管穿线用BV线,即硬线(单芯线),用多股线的话,接头处要浸锡的。
回复
18楼
学习了,谢谢各位解释。
回复
19楼
1、那要看你下级分组是不是带漏保,如果有,总开关则一般不需要用漏保。
2、如果面积比较大,肯定是先按区域分组,到下一级配电箱再按用途分组。
如果只有一个配电箱,那直接按用途分组。
一般来说,普通照明不需要用漏保,但卫生间或离地高度比较底的除外。
3、用单芯硬线。
回复
20楼
目前住宅小区交房时都是没经过装修的,所以,户内开关箱内开关大都由用户在装修时配上去的。
交房时的情况:在集中表箱内有电度表和空开,到户内箱总开是带漏电的断路器,后面由自己根据需要配开关;
普通做法:空调一路、插座一路、照明一路、厨房卫生间合用一路(插座)、电热水器单独装漏电开关一路。
回复
21楼
入户总开关带漏保是那家先干的,现在各开发商都有样学样,不管你图纸怎么画,交房时他们总开就是一只带漏电的断路器。
回复
22楼
照明与插座不宜共回路
回复
23楼
1,入户总开关用隔离开关即可,让空开用在上级供电处。
2,之后的分组,按用途分组即可。各路照明都用空开,多路插座的空开上级共用一个漏保,既经济又安全。
3、装暗线的话,用单芯线好。
同意,俺就是这么设计的。:victory:
回复
24楼
学习。。。。。。。。
回复