关于低压柜PE母线
zigj
zigj Lv.12
2013年08月27日 20:29:50
只看楼主

低压开关柜内PE母线的规格是相线的1/2,还是1/4,各规范要求有所不同,大家具体是怎样做的,讨论一下。

低压开关柜内PE母线的规格是相线的1/2,还是1/4,各规范要求有所不同,大家具体是怎样做的,讨论一下。
免费打赏
阿海大大
2013年08月28日 07:44:48
2楼
我们都是按1/2的。
回复
engineershao
2013年08月28日 08:16:24
3楼
我都是按大于等于1/2的,不知道对不对
回复
qq359879362
2013年08月28日 08:34:31
4楼
手册上可以查到,按1/2肯定没错
回复
lingxuct
2013年08月28日 08:47:39
5楼
好象是“按不小于相线的1/2”设置。
回复
cisdi2957
2013年08月28日 08:50:48
6楼
设计手册、规范要求相线截面小于等于16平方时,PE线应与相线截面相同;如果相线截面大于16平方,PE线截面应不小于相线截面的一半。因楼主说得是低压柜,所以相线规肯定大于16平方,所以应按后者设计。
回复
sjg9876
2013年08月28日 09:07:18
7楼
我们公司都是按等于大于1/2相线配的,那样更好,不要节约那点钱。
回复
gogogokaka2008
2013年08月28日 09:30:30
9楼
相线的二分之一比较合理
回复
无纤尘
2013年08月28日 10:28:44
10楼
二分之一以上
回复
zigj
2013年08月28日 13:17:40
11楼
见规范《GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备》该规范等同于IEC60439
回复
zigj
2013年08月28日 13:19:49
12楼
也可以看看《GB50054-2011低压配电设计规范》的条文说明3.2.14
回复