个人对施工现场照片的一些看法
lardice
lardice Lv.12
2013年08月27日 16:54:44
来自于工地图片
只看楼主

在融侨施工现场,拍了一些照片。以下是自己个人的一些看法,希望专家批评,指正问题所指暗柱上、下没有对齐,经现场察看确实没有对齐。该暗柱既做现浇飘窗的一侧窗框,又作为外立面线条。经过查阅现场图纸我发现该暗柱钢筋和框架柱钢筋配在一起。但该框架柱,基本形心基本在一轴线上,基本力学性能有变化,应要求开发商整改到位,并在下步施工中避免。 问题所指图中蓝线圈出。个人到现场察看后,认为这两处不能算问题。原因1.构造柱钢筋已采用搭接,做法符合规范。但搭接长度具体没量。另外,没砖头的部位是填充墙,只要在后序粉刷前施工到位就可以了。

在融侨施工现场,拍了一些照片。以下是自己个人的一些看法,希望专家批评,指正


1.jpg

问题所指暗柱上、下没有对齐,经现场察看确实没有对齐。上图是我在现场拍的,已标记出搭接处。


4.jpg

问题所指均是混凝土垂直度不够,我现场察看后也认为,部分混凝土浇筑垂直度、平整度不够,但混凝土验收规范中对这些验收有量的要求,如“H/1000且不大于20mm”,这些需要仪器现场测量才能判断是否符合要求。所以暂时不好判断是否有问题。



其次在施工现场,我也发现一些其他问题,如漏浆导致的蜂窝、麻面,如涨模导致的凿除痕迹。但也有许多部位混凝土浇筑的平整度和垂直度近乎完美。在这里我要说的是,验收规范上对这些问题的判定都有量的规定。如梁、柱蜂窝面积不得大于1000cm2等。所以不是发现个别问题就可以认定工程质量有问题的。另外我在现场专门测量了现浇板厚度,应该说基本符合要求。




5.jpg
上图是为保证粉刷质量,在柱和墙交接处挂的钢丝网

没有看到前期施工状况,就从我目前看到的情况来说,我个人认为楼盘质量还可以。客观上虽然有问题存在,不影响主体结构评定合格。但是施工现场也暴露出施工单位干活不细,有问题不及时整改到位,以及对成品保护不力,这些问题,业主应该向开发商指出,要求其整改到位,并杜绝以后出现。
我也欢迎各位业主在主体施工中发现的问题,一并拿出讨论~





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
我本平凡
2013年08月28日 09:46:35
2楼
其实刚才做成这样已经很不错了
回复
qq645813396
2013年08月28日 10:49:04
3楼
我们工地也是,柱子不对齐
回复
loutsxfy
2013年08月28日 13:20:47
4楼
这就看施工的水平 和自己的要求了
回复
qj1017648275
2013年08月28日 16:56:11
5楼
不错,内容精彩!
回复
lsc65559620
2013年08月28日 18:08:52
6楼
外观控制没做好~~~~~~这个是面子啊~
回复
duanxf1860
2013年08月29日 06:03:02
7楼
严格按照规程施工,是杜绝事故的根本
回复
cbgg2011
2013年08月29日 08:18:19
8楼
火眼金星!!!!!
回复
shahu001
2013年08月29日 08:57:00
9楼
施工质量从照片上看应该没什么大问题,单就反应出的问题来说,项目管理成这样,内部隐藏的问题也许更多。
回复
wlj1015757802
2013年08月29日 22:44:57
10楼
现实中感觉施工太粗糙了
回复
善者建行
2013年08月30日 11:08:22
11楼

不错,内容精彩!
回复