问下抗浮设计水位与设计水头标高有什么区别啊?
guohua19891007
2013年08月27日 16:47:22
只看楼主

问下抗浮设计水位与设计水头标高有什么区别啊?后者是做什么用的?

问下抗浮设计水位与设计水头标高有什么区别啊?后者是做什么用的?
免费打赏
结构老卢
2013年08月27日 16:49:14
2楼
后者和混凝土抗渗等级有关
回复
antkingg
2013年08月27日 17:23:42
3楼
很有意思的问题
规范的正解在哪里
回复
wanglixin6181
2013年08月28日 11:20:29
4楼
我觉得似乎不需要规范的正解。
在地下水作用下,地下室底板与侧墙均受到水压力的作用,压力水具有渗透压,会渗入砼内部,所以采用抗渗砼具有自防水作用,同时还需要采取辅助防水措施。砼抗渗等级就是按能承受的水压大小而确定选用的。所以版主老卢说得没错,设计水头标高可用于确定砼的抗渗等级。当然,设计水头越高,水压力也越大。
其实,抗浮设计水位与设计水头是两个不同的概念,在相同设计水位下,若地下室深浅不同,其承受的水头也不同。
回复

相关推荐

APP内打开