这样的家装施工没法看了,大家最多能找出多少毛病?
yt930404540
2013年08月27日 13:10:52
只看楼主

根本不像是专业施工队做出来的东西

根本不像是专业施工队做出来的东西
免费打赏
wuxueliang822
2013年09月02日 21:29:16
22楼
问题到处都有呀、、、
回复
suiyuejinghao1234
2013年09月03日 08:58:32
23楼
给水管和排水管平行铺设的时候距离应该为500mm,图上没有达到;另外如果卫生器具不自带存水弯的话应该要设置存水弯,一般卫生器具的安装高度是在800mm,不知道楼上有没有达到?还有一些应设的阀门有没有设全?
回复
duanerfeng
2013年09月03日 09:55:20
24楼
这个有可能是农村一楼改造装修
回复
duanerfeng
2013年09月03日 09:57:10
25楼
duanerfeng 发表于 2013-9-3 09:55 这个有可能是农村一楼改造装修除了给排水管不能放在一起,因为还没装完,没什么大问题
回复
lii_bin
2013年09月03日 10:19:20
26楼
搞电气做的吧。。。。外行啊 完全
回复
waste_water
2013年09月03日 10:40:48
27楼
排水管不能走太长,坡降大.
回复
yuanmu415
2013年09月03日 15:59:38
28楼
1 给水管和排水管距离太近
2 施工现场惨不忍睹,野蛮施工。
3 排水管太长,还有坡度啊?
4 排水管掩埋做过密封性实验吗?
回复
chailoco
2013年09月04日 10:04:49
29楼
寒冬 发表于 2013-8-28 15:43 排水管也是后改造的吗?如果是的话,要做闭水试验的,至少得24小时,给水与污水管距离太近了,给水隐蔽需要 …还通球实验呢。。。。。。。。
回复
chailoco
2013年09月04日 10:09:20
30楼
lii_bin 发表于 2013-9-3 10:19 搞电气做的吧。。。。外行啊 完全:lol犀利,
回复

相关推荐