新建建筑负一楼高压配电房,在一次雷击后主供备供PT柜手推车保险被烧断是怎么回事,新建筑防雷接地在一起。
新建建筑负一楼高压配电房,在一次雷击后主供备供PT柜手推车保险被烧断是怎么回事,新建筑防雷接地在一起。
2楼
系统上雷电感应过电压时,因电压过高而烧熔丝。
回复
3楼
PT柜应该装了避雷器的呀
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-27 14:26 系统上雷电感应过电压时,因电压过高而烧熔丝。有解决办法吗,要检查建筑接地电阻阻值吗
回复
5楼
“查接地电阻值”?
只有检查绝缘电阻。
回复
6楼
PT过电压造成闪络使产生瞬间大电流造成保险熔断,闪络排除。PT有过电压放电的痕迹,PT不经检修不能运行。
回复
7楼
再查一查避雷器
回复
8楼
帮顶一下,等待解决方法
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-8-28 14:54 “查接地电阻值”?只有检查绝缘电阻。版主,现在怀疑接地电阻达不到设计要求,避雷无效果,才需要查接地电阻
回复