万科施工标准作法系列——混凝土工程
chen1991223
2013年08月27日 10:17:14
来自于工地图片
只看楼主

万科施工标准作法系列——混凝土工程: A1:场地布置合理,原材料与半成品分开堆放 A2 :材料标识牌,600*450mm A3 :长条钢筋采用塔吊直接吊运,严禁单股钢丝绳吊运(打‘×’表示错误做法) A4 :箍筋采用料斗吊运,严禁装载超过料具上口(打‘×’表示错误做法) A5:墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平(箍筋)钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑

万科施工标准作法系列——混凝土工程:
A1:场地布置合理,原材料与半成品分开堆放
4.png

A2
:材料标识牌,600*450mm
5.png

A3
:长条钢筋采用塔吊直接吊运,严禁单股钢丝绳吊运(打‘×’表示错误做法)
6.png
7.png

A4
:箍筋采用料斗吊运,严禁装载超过料具上口(打‘×’表示错误做法)
8.png

9.png

A5:墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平(箍筋)钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑

10.png


11.png


A6:钢筋在浇筑混凝土前,用PVC管保护主筋不受污染
12.png

A7:距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位
13.png

A8:墙、柱钢筋直径≥20mm,采用机械接头
14.png

A9
:墙、柱钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊
15.png

A10:柱核心区箍筋:加工焊接成如图所示钢筋笼,梁钢筋绑扎完成时一同下沉到预定位置
16.png

A11
:梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀,箍筋绑扎到位(箍筋与每根主筋相交位置必须有效绑扎牢固)
17.png

A12:梁主筋直径≥20mm,采用机械接头;梁主筋<20mm采用焊接或绑扎搭接
18.png


A13
:主次梁交接处,主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎
19.png


A14
:梁、柱箍筋按抗震要求,弯成135度角
20.png

A14
:梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开,分隔筋直径主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道
21.png

A15:板面筋在边支座锚固时,直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧弯下
22.png

A16
:板配筋采用双层双向+分离式配筋,取消分离式配筋形式(面筋推荐不小于Ф8,具体以设计为准)
23.png

A17: 面筋锚固端与梁箍筋(主筋)、墙主筋(水平筋)绑扎牢固,面筋绑扎要满绑
24.png

A18:
板底筋绑扎前,画线控制间距,建议采用弹线控制
25.png


A19:
板面筋采用满绑(纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎),不得出现隔一绑一的跳绑形式
26.png

A20:
楼板上预留洞口≥500mm,封口处采用U型钢筋
27.png

A21: 板内阳角增加7根直径同板面筋的放射钢筋,长度不小于1700mm
28.png

A22
:柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距≤600mm;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm
29.png

A23:板(梁)底筋垫块:采用预制成品垫块,板间距1000*1000mm;梁底部每500mm布置2个放置在角筋位置
30.png

A24:板面筋垫块:采用H型预制成品垫块。间距600*600mm
31.png

A25
:钢筋搭接焊:表面平整、光滑,无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、咬边、夹渣等质量缺陷,雨天严禁作业
32.png

A26
:电渣压力焊:焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷,雨天严禁作业
33.png
A27:墙上埋管采用钢筋焊接固定
34.png

A28
:断开的箍筋与止水钢板焊接
35.png

A29
:钢筋混凝土墙体上预留洞采用钢模预埋定位
36.png


A30
:钢筋混凝土中采用预PVC止水节
37.png

A31
:厨卫间反砍采用配筋混凝土, Φ6@400 U型箍筋,与钢筋同时绑扎安装
38.png
A32:预埋线盒采用钢筋加固,交叉位置与墙体钢筋焊接牢固
39.png
A33:落水管、地漏等穿楼板的管道采用成品PVC止水节,利用模板上双控线精确定位
40.png

A34
:钢筋加工成型挂标识(使用部位、规格、数量等)
41.png

A35
:现场设置工序验收牌
42.png


A36
:梁绑扎完成后,采用吸尘器将梁底清理干净后沉梁
43.png

A37
:板筋绑扎完成后效果(板面垃圾清理干净)
44.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png


14.png


15.png


16.png


17.png


18.png


19.png


20.png


21.png


22.png


23.png


24.png


25.png


26.png


27.png


28.png


29.png


30.png


31.png


32.png


33.png


34.png


35.png


36.png


37.png


38.png


39.png


40.png


41.png


42.png


43.png


44.png

免费打赏
我本平凡
2013年08月28日 09:24:49
3楼
说的不错,可是实际施工中有几个工地能做到。
回复
56459142
2013年08月28日 09:45:38
4楼
不错,收藏了!谢谢楼主的无私奉献!
回复
shangwei899
2013年08月28日 09:57:17
5楼
规范的做法 看起确实比较舒服 顶下
回复
wanshuns
2013年08月28日 10:23:33
6楼
做法规范 看起确实比较舒服,接触过万科的活
回复
fanmifeng
2013年08月28日 15:51:39
12楼
万科的质量确实做得可以...
回复
s13783052413
2013年08月28日 17:08:56
14楼
很好,很正规
回复
tmdq12
2013年08月28日 17:52:09
15楼
很受用呀 谢谢 学习了
回复
dazhuang0928
2013年08月28日 22:18:16
18楼
万科的质量就是好
回复
sunzhenhui88
2013年08月29日 07:44:13
20楼
不错,可是实际施工当中真正做到的很少!
回复
钢管混凝土
2013年08月29日 07:56:52
21楼
很好
这样才能保证质量
回复

相关推荐

APP内打开