大家在梁配筋的时候,若通长筋不满足1/4的那个要求的时候,是怎么处理的。例如。左右支座都是5根20,而你的通长筋呢,只要2根20又不满足1/4,用3根20呢,又太浪费,用2根20加一根14就可以满足了。这种做法好不。或者大家是怎么处理1/4这个问题的。还有。1/4是不是不针对次梁,只针对框架梁?
理论上来说是可以的,但实际中要考虑到方便施工的因素,毕竟人工费也是很高的
回复
3楼
5根20的1/4是1.25根20,难道2根20还不满足要吗?
回复
4楼
:):):):):):):):):)
回复
5楼
怎么不是很懂哦,求解释
回复
6楼
cardina 发表于 2013-8-28 08:45 5根20的1/4是1.25根20,难道2根20还不满足要吗?哥。我只是举个例子,的却很不恰当。那例如。梁端是5根25,而你的通长筋呢,又是2根18,那你遇到一般就是不满足1/4的情况是怎么处理的呢
回复
7楼
我做过,拉通2条25加2条16
回复
8楼
分两种情况:1,上部钢筋配筋在8跟及以下,选用其两根通常即可满足;2,有时大于8根,可以考虑选择大直径钢筋尽量可以用1的方法。 这是针对框架梁。
回复
9楼
路过学习学习。
回复
10楼
yezi024033 发表于 2013-8-29 08:55 路过学习学习。嗯。谢谢了
回复
11楼
感谢楼主。值得学习
回复