审图机构处理意见3
jiegoulaosheng
2013年08月27日 08:44:04
只看楼主

三 砼结构 1 现浇板配筋率不满足纵向受力钢筋的最小配筋率。 GB50010-2002 9.5.1 整改2 框架梁支座负钢筋配筋率超过2.5%。 GB50010-2002 11.3.1 整改3 钢筋名称仍沿用89规范的I级钢、II级钢的标注法。 GB50010-2002 4.2.1 审核意见4 吊钩、预埋件锚筋采用冷加工钢筋。 GB50010-2002 10.9.310.9.8 整改结构专业常见问题一览表

三 砼结构
1 现浇板配筋率不满足纵向受力钢筋的最小配筋率。 GB50010-2002 9.5.1 整改
2 框架梁支座负钢筋配筋率超过2.5%。 GB50010-2002 11.3.1 整改
3 钢筋名称仍沿用89规范的I级钢、II级钢的标注法。 GB50010-2002 4.2.1 审核意见
4 吊钩、预埋件锚筋采用冷加工钢筋。 GB50010-2002 10.9.3
10.9.8 整改
结构专业常见问题一览表
序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见
规范编号 条目
5 抗震等级为一、二级的钢筋混凝土框架中的钢筋未提出材料强度比限值要求。 GB50011-2001 3.9.2 整改
6 受拉或受力较大,较重要的受弯构件(如抗拔桩、托墙梁转、换梁等大跨度梁)未作裂缝宽度验算。 GB50010-2002 11.3.6 审核意见
7 框架梁或连梁箍筋等其它构件的配筋未达到电算或计算所要求的配筋量。 GB50011-2001 6.3.3 整改
8 框架梁配筋只控制支座箍筋,未考虑跨中配箍。在特殊情况下(如跨中有较大集力)跨中配箍不足。 GB50010-2001 11.3.9 整改
9 钢筋混凝土梁腹板高度hw≥450,梁侧的纵向构造钢筋设置不满足要求。 GB50010-2002 10.2.16 审核意见
10 扁梁的截面尺寸不符合要求,梁宽>2bc或bc+hb GB50011-2001 6.3.2 审核意见
11 梁高不大于300的梁箍筋间距采用200而未验算V≤0.7bhoft GB50010-2002 10.2.10 审核意见

12
高层一、二级抗震剪力墙 ( 尤其是一字形短肢墙 ) 墙厚不满足要求,而未作墙肢稳定验算。 JGJ3-2002 7.2.2 整改
13
梁端纵向受拉钢筋配箍率 >2% 箍筋未按要求增大 2mm GB50010-2002 11.3.6 整改
14
高层一字形,剪力墙单侧搁置楼面梁未作墙体加强处理。 JGJ3-2002 7.1.7 视情况定 ) 整改或审核意见 )
15
形状复杂的短肢剪力墙,两处方向的受弯钢筋未按规定全部配在端部暗柱 ( 或端柱等 ) 内。 GB50011-2001 6.4.8 整改
16
一、二级抗震设计的剪力墙的约束边缘构件 LC 范围内的体积含箍率不能满足要求。 JGJ3-2002 7.2.16 审核意见
17
一级抗震设计的剪力墙,水平施工缝未作抗滑移验算。 JGJ3-2002 7.2.13 审核意见
18
梁端箍筋加密区不满足 ≤ho/4 的要求,尤其是断面高度较小的连梁等。 GB50011-2001 6.3.3 整改
19
高层建筑的楼面主梁搁置在剪力墙的连梁上。 JGJ3-2002 7.1.10 审核意见
20
悬臂梁有收头边梁、井格梁的梁交汇处设附加横向钢筋。 GB50010-2002 10.2.13 审核意见
21
楼梯间等结构布置不合理,形成外排柱只有一个方向有框架梁。 JGJ3-2002 6.1.1 审核意见
22
三级框架柱箍筋加密区箍筋间距采用 150 ,不满足柱脚箍筋间距 100 的要求。 GB50011-2001 6.3.8 整改
23
选用 HPB235 Φ6 规格的钢筋。 GB50010-2002 4.2.2 审核意见
24
选用已作废的图集台 01G101 97G329 等。 视情况定 ( 整改或审核意见 )